Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Pavel Horský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 17.11.2016, 16:19
U topné spirály bych to s tím cosfí příliš nehrotil.
Jirko, já to bral všeobecně...i když je pravda, že se zde jedná o spirálu. To se omlouvám :-)
ACEOF ACES:
Citace: Oliver Mička 16.11.2016, 14:58
...
Odber som potreboval vedieť pre ako aj pre výpočet prívodného káblu ku špirále...
Záleží i na okolní teplotě, na délce kabelu, jištění ...
Oliver Mička:
Citace: ACEOF ACES 18.11.2016, 11:18
Záleží i na okolní teplotě, na délce kabelu, jištění ...
Ak ma pamät neklame tak istenie Schneider B20/3 + prudový chránič 25A/4p/30mA a dĺžka vedenia do 10m v trubke ..
ACEOF ACES:
V tom případě, proč nevycházíte při stanovení průřezu vodičů kabelu z jištění?
Pavel Král Gargula:
Citace: Juraj Rojko 18.11.2016, 02:29
Nepřišlo, protože počítal s vyšším napětím při stejném příkonu.
Předpokládám, že při uvažování 400 V na topné spirále, jsou všechny (tři nebo násobek tří) spirály zapojeny do trojúhelníka. Potom fázový proud je roven √3 * proud jedné spirály (P/400/3*√3). Takže po zjednodušení je výpočet fázového proudu P/230/3 (jak bylo již uvedeno).