Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
Oliver Mička:
Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443 x P ?
Príklad: 12kW*1,443 = 17,3A
ACEOF ACES:
Vo co gou?
Jirka Š. Svejkovský:
Proč by neplatil? Je to 1000/(400 x √3).
Petr Mužík:
nebo kW/690 :-)
Pavel Král Gargula:
Pokud bych chtěl hledat "chlupy", zahrnul bych teplotní koeficient. Jeho význam roste s teplotou použití a zvláště při aplikaci ne-kanthalovských (čínských) topných materiálů. Pokud je míněn ohřev vody, lze na koeficient zapomenout.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana