Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?

<< < (2/3) > >>

Roger:
Citace: Patrik Mlynar  15.11.2016, 20:43

Vlastnim jednu z onych garazi a nechavam opravit strop a omietku. Pri tej prilezitosti som zrusil stare hlinikove rozvody k svetlam a zasuvke, pri odpajani vlastneho rozvodu z krabice, kde bol stvorzilovy kabel som nastastie vcas pochopil skutocny stav a skusacka len potvrdila diagnozu.
Posuniem to na vyssiu uroven bezpecnosti (chranic, samostatne primerane istenie svetelneho a zasuvkoveho okruhu),  len som bol zvedavy, co miestni odbornici vravia na ten vtipny zdruzeny obvod. Kto setril na kabloch a co ho k tomu viedlo, netusim.


Chce se mi rici - no a co jako :-) v garazich uvidite daleko vetsi zverstva a to nejen bezpecnostni :-)

Ale i cenove, vloni jsem pocital 8 garazi, meli tam to same co vy 3x25A a podil na toho, kdo vubec nic nespotreboval byl 3x vetsi, nez kdyby si najal vlastni 1x25A u levnejsiho obchodnika :-)

(Pozn: jednak nejdrazsi vychozi obchodnik a druhak zbytecna spotreba 8 podruznych ekektromeru, neslo o cerny odber a vlastni pripojka by vysla vloni vazne levneji...)

Jan Franěk:
Stav je špatný a neodpovídající předpisům ani v době vzniku této instalace, natož dnešním požadavkům na bezpečné provozování.
Pochopil jsem že víte co je tam všechno špatně a že nám to jen oznamujete a očekáváte rekce zdejších kolegů. Ty mě osobně trochu zklamaly.  Odpovědi typu - je to celkem běžné, nebo no a co, jste asi nečekal stejně jako já (i když proč nejsem překvapený  :-X ).
Jsem zvědav, když jste si vědom problémů na té instalaci, jak si poradíte s vlastní nápravou stavu. Podle mne samotná rekonstrukce jedné garáže vyřeší jen malou část všech problémů na té instalaci. Asi bych sepsal všechna porušení předpisů a písemně informoval družstvo, jako provozovatele tohoto zařízení a tím i osobu odpovědnou za bezpečnost. Schválně jak se k tomu postaví. 

Václav Třetí:
Zapojení je špatně ale je otázka, zda to bylo tak od počátku, nebo se do toho někdo vrtal a odstranil jističe okruhů světel a zásuvek. Jistič 25A v garáži by mohl sloužit jako hlavní jistič-vypínač a za ním pak zapojit jističe okruhů.

 To, že garáží prochází podružnými elektroměry neměřené fáze pro další garáže není z hlediska legislativy problém, tam by neměl procházet pouze neměřený přívod před úředním elektroměrem a tento přívod nesmí být ani přerušován a svorkován. Vše ostatní je věcí slušnosti a vzájemných vztahů mezi majiteli garáží, zda si kradou mezi sebou nebo ne. Pokud není podružný elektroměr nějakým způsobem zajištěn (plombování),  lze krást i na jeho přívodu nebo zásahy do něj, takže nějaké svorkovnice jsou pro zloděje zbytečné.

Patrik Mlynar:
Informovat druzstvo o stave = ked sa vam to nepaci, dajte si to na vlastne naklady prerobit. Z fondu oprav nie, lebo majitelov garazi je len niekolko oproti vsetkym majitelom bytov. Povodny stav z roku 1970 bol napojenie garazi na spolocne priestory bez podruznych merani, Po roku 1989 zacalo obvinovanie o doplacani na garaznikov (jeden tam obcas vrtal),  vysledok bolo namontovanie podruznych elektromerov a natahanie kablov do kazdej garaze samostatne - zial systemom ako som pisal vyssie.

Co sa tyka elektromerov, tie su vsetky spolu v celkom slusne zapojenom rozvadzaci na chodbe.

František Bernard:
Problém deseti garáží u nás byl stejný. Řešil se po zjištění, že někdo krade elektřinu. Takže jsme zrušili starou Al instalaci. Do každé garáže vede nyní kabel CYKY 3Cx1,5 jištěný jističem B6/1 a s vlastním elektroměrem. Každá garáž má osvětlení a jednu zásuvku. Od té doby máme po problémech. Sáhněte do kapes, vyndejte bankovky a udělejte novou instalaci. váš stav těžko nějak přebastlíte.