Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?

(1/3) > >>

Patrik Mlynar:
Situacia : troma garazami prechadza kabel AYKY 4 x 4mm2, PEN + 3 x L.
V kazdej garazi je krabica, kde jedna faza odboci, cize garaz 1 pouziva len L1, garaz 2 ide na L2 ... Prierez PEN teraz neriesme, zaujima ma situacia s tym kablom. Istenie je jednofazove 25A a kazda garaz sa da vypnut samostatne, ma aj svoj podruzny elektromer.  

Stav, ked po poruche v krabici ostanu stale 2 mostiky venceka pod napatim plus moznost napojenia sa na suseda a cierny odber, to sa mi akosi nepaci. Robila to firma na ziadost bytoveho druzstva, reviziu to samozrejme ma (stare to je tak 10 - 15 rokov).

Dalsia chutovka je ten istic 25A a rozvod potom pokracuje v garazi do jednofazovej zasuvky 16A a svetiel bez dalsieho istenia.

Jan Bocek:
Bylo by zajímavé takto řešit napojení jednotlivých bytů.
Odpověděl jste si již sám, že je to pěkná ko...ina.
Pokud děláte revizi této elektrické instalace, tak
k uvedení závad bude dosti bodů.

Myslím, že z každého odběrného místa ( od elektroměru)
měl být natažený samostatný kabel do každé garáže,
kde měly být odjištěné jednotlivé obvody.

Patrik Mlynar:
Vlastnim jednu z onych garazi a nechavam opravit strop a omietku. Pri tej prilezitosti som zrusil stare hlinikove rozvody k svetlam a zasuvke, pri odpajani vlastneho rozvodu z krabice, kde bol stvorzilovy kabel som nastastie vcas pochopil skutocny stav a skusacka len potvrdila diagnozu.
Posuniem to na vyssiu uroven bezpecnosti (chranic, samostatne primerane istenie svetelneho a zasuvkoveho okruhu),  len som bol zvedavy, co miestni odbornici vravia na ten vtipny zdruzeny obvod. Kto setril na kabloch a co ho k tomu viedlo, netusim.

Zdeněk Friedrich:
Ve starých řadových garážích, budovaných svépomocí v sedmdesátých a osmdesátých letech je to celkem běžný stav.

Oliver Mička:
Citace: Patrik Mlynar  15.11.2016, 16:38

Situacia : troma garazami prechadza kabel AYKY 4 x 4mm2, PEN + 3 x L.
V kazdej garazi je krabica, kde jedna faza odboci, cize garaz 1 pouziva len L1, garaz 2 ide na L2 ... Prierez PEN teraz neriesme, zaujima ma situacia s tym kablom. Istenie je jednofazove 25A a kazda garaz sa da vypnut samostatne, ma aj svoj podruzny elektromer.  

Stav, ked po poruche v krabici ostanu stale 2 mostiky venceka pod napatim plus moznost napojenia sa na suseda a cierny odber, to sa mi akosi nepaci. Robila to firma na ziadost bytoveho druzstva, reviziu to samozrejme ma (stare to je tak 10 - 15 rokov).

Dalsia chutovka je ten istic 25A a rozvod potom pokracuje v garazi do jednofazovej zasuvky 16A a svetiel bez dalsieho istenia.



No a to mate ešte relatívne dobré...
U nás boli garáže smyčkované vodičmi 2x AY 6mm2 v krku PG29 ( popraskaný a deravejší než drenážne potrubie ) a každá garáž mala mať max 6A istič na všetko podla povodnej PD ( 25 garáži z toho 15 elektrifikovan ých ) no ale kedže 6A bolo málo niekto mal 10,16 a niekto aj 20A istič..( každá garáž mala vlastný 1f elektromer Križík do 10A ale kedže skrinky neboli pod zámkom hrabal sa tam kde kdo )
Vodiče boli istené pred ER 25A poistkou DZ E27 .. Všetko bolo v poriadku až pokým to nevyhorelo od AC durky za garážou až po prechod prívodného káblu zo zeme AYKY-J 4x10 v dlžke cca 80m v zemi od ER :)


A ešte bola sranda keď som im ponúkol riešenie nového rozvodu od ER po jednotlivé Garáže..

Návrh:
Navýšenie Hlavného Ističa z 1f 25A poistky na 3x32A istič. ( garážmajstri so sústruhom na drevo a podobné srandy  )
AYKY-J 4x35 od ER po Rozvádzač rozdelenia ( svorkonica )
Od tial AYKY-J 4x16 po garážiach ( podružné meranie kde istit každú garáž 16A ističom 1f )
Samozrejme že to neprešlo skrz cenu riešenia.. :)
Tak to maju opätovné opravené podla pôvodnej PD miestnym "všetkomontérom" za fľašku  :D