Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?

<< < (2/4) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  08.11.2016, 09:36

Největší hovadina je nepoužít automaticky kabel s pěti vodiči (zle)


Čtyřkolík za chráničem mě taky moc nedráždí. Myslím, že moc zařízení s pohyblivým přívodem v TN-C se nikdy nevyskytovalo a pokud ano, chránič to řeší celkem slušně.

Zdenek Hejčl:
Poslal: Jirka Š. Svejkovský
Čtyřkolík za chráničem mě taky moc nedráždí. Myslím, že moc zařízení s pohyblivým přívodem v TN-C se nikdy nevyskytovalo a pokud ano, chránič to řeší celkem slušně.

To není dobrý a potěšující přístup.

Bohužel to pak svádí různé experimentátor y k nadávání na elektrikáře, že jim padá chránič. 20let to fungovalo a s tím z.... chráničem ne.
A dále k rozsáhlé nebezpečmé kutilské činnosti jako je vyřazení chrániče atd....

Rozmahel Vladimír:
Taková zásuvka musí být zapojena pouze jako 3PE. Typicky síť TT.
To předpokládá FI na začátku.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rozmahel Vladimír  08.11.2016, 13:32

Taková zásuvka musí být zapojena pouze jako 3PE. Typicky síť TT.
To předpokládá FI na začátku.



A nebo síť TN bez nulového vodiče, například pro míchačku.

Citace: Zdenek Hejčl  08.11.2016, 13:03


To není dobrý a potěšující přístup.

Bohužel to pak svádí různé experimentátor y k nadávání na elektrikáře, že jim padá chránič. 20let to fungovalo a s tím z.... chráničem ne.
A dále k rozsáhlé nebezpečmé kutilské činnosti jako je vyřazení chrániče atd....


Provozovatele na to upozorním, pak s tím problém není.

Jan Franěk:
Citace: Radek Tesař  07.11.2016, 22:41

Uniklo mi něco mimo ustanovení, že společný PEN může být užit u kabelů nad 10mm2 (Cu)?


Jak už napsali kolegové. Ve 4pólových zásuvkách 400V, nikdy nebyl vodič PEN  (norm)
Podíváteli se i na strší třífázové zásuvky (380V) tak takových 30 let zpět, je u všech  (naprosté většiny) vyznačen poze vodič PE  (norm)

Souhlasím s názorem že použít, nebo přímo navrhnou u RD do 400V zásuvky kabel pouze se čtyřmi vodiči, je totální békovina, krátkozrakost a šlendrián. To neudělá žádný rozumný projektant, ale pouze diletant.  (fool)

Zákazním s tím bude mít jen a jen problémy, nebo mu to nějakej jouda ještě více doku...í tak, že vyřadí chránič a z PE napojí N, čímž ho přímo ohrozí na životě. ALe i takto někdo může pracovat  (wall) a potkáváme to častěji, než je nám všem milo.