Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?

(1/3) > >>

Piszkos Munkak:

Jak odjistit svítidla v.o. která nemají od výrobce pojistku a budou namontována na sloupy nn?

Představoval bych si nějaké pouzdro, skrz které bych prošel s  kabelm cyky a v něm by byla skleněná pojistka. Vím, že skleněná pojistka není žádná výhra, ale pořád lepší než dát světla bez nich. Samozřejmě, že jsem zkoušel hledat, ale nějak nezadařilo se.

Václav Třetí:
V tomto případě bych doporučil pojistkové pouzdro 5x20mm integrované do lustr svorky a použití pojistky s odpínací schopností 1500A (zapískovaná). Možná by se tato svorka dala zabudovat i přímo do svítidla (vyměnit ji za původní svorkovnici).

Tyto svorkovnice s integrovanou pojistkou jsou ve dvou a tří pólovém provedení - jedna svorka s pojistkou, zbylé mají pouze průchozí kontakty.


P.S. Případné další info můžeme řešit pomocí SZ

Pavel Král Gargula:
Lze použít pouzdro s IP54 a s integrovanou řadovou svorkou RSP pro přístrojovou pojistku. Záleží na tom, jaký prostor pro toto navrhované pouzdro máte k dispozici. To je určeno do sloupu veřejného osvětlení. Průměr sloupu bývá od 90 do 130 mm. Otvor ve sloupech bývá standardní (asi 80 x 300 mm).
si-v-10-16-5-PID69446 ELEKTRO Bečov

Václav Třetí:
Myslím, že tazatel řeší něco jiného, z dotazu chápu, že má VO  svítidla montovat na staré sloupy s vrchním vedením běžného distribučního rozvodu 230/400V.

Jiří_Hrubý:
Taky to chápu jako montáž na stávající sekunderku. ENSTO dělá držáky na pojistku E27, takový faceliftovaný zipovky, taky se to občas používá.

Navigace

[0] Index zpráv