Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?

<< < (4/5) > >>

Juraj Rojko:
Já osobně bych si nejdříve zjistil, zda s tim opravdu nejde o kousek pohnout, aby se ziskalo těch pár cm, které jsou potřeba na povytažení. Pokud ne, tak bych sháněl skříň vhodných rozměrů - hlubší a možná o něco větší kvůli manipulaci s obsahen. (Možná nějaký Minipol?) a zařídil její výměnu.

Fuk Tomáš:
Já osobně bych udělal cokoliv, abych eliminoval tepelný most, tzn. podložit tu skříňku rozumnou vrstvou tepelné izolace. Několik schůdných způsobů tu bylo zmíněno.

Rozvodak:
Nejake orezavani HDS a bastleni dalsi stejne skrine na ni bych zavrhl predem.
Duvod je prosty, je v majetku distributora.

Mozna by stalo za uvahu koukat dal nez na zateplovani za dva mesice, ale s vyhledem desitek let dopredu.
Jestli mate elektromer nekde na desce ve fasade za plotem nebo v baraku, nebylo by od veci jej premistit ven a cely odchod do baraku vytrubkovat nove.

To ma zasadni vyhody. Zbavite se prehistorie v baraku, budete mit spolehlivy hlavni rozvod a v budoucnu nebude problem se zmenou sazby nebo hodnoty jistice.

Ale jsou to rady od boku, nevime jak to tam mate zhotovene, kdo je vas distributor a ani co s domem zamyslite.

Jiste je jen to, ze pokud je odbocka k elektromeru ve spatnem stavu, po zatepleni to muze znamenat problem s vymenou.

Jaroslav Molák:
Řešení záležitosti vidím tak, že posunu přípojkovou skříň vlevo (podle dispozic na  snímku to musel udělat již předchozí zhotovitel ve směru přívodu k rozvaděči),  skříň vysunu na úroveň zateplené stěny a kotvím do zdi přes konstrukci a vyměním přívod z nástřešáku, pokud nestačí stávající nebo  částečně uříznout, zkrátit dole trubku nástřešáku a tím umožnit celý potřebný posun jak přívodu tak odvodu z přípojkové skříně.
Samozřejmě povolám na tento výkon zhotovitele v rámci "reklamace"

Jiří_Hrubý:
Citace: Jaroslav Molák  30.10.2016, 06:22


Samozřejmě povolám na tento výkon zhotovitele v rámci "reklamace"

Vzhledem k tomu, že při výměně HDS a svodu není odběratel zákazníkem, nemá jak, co a komu reklamovat JEHO nevyhovující HDV ::)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana