Autor Téma: Proč mi vypne proudový chránič při napojení na plynovod?  (Přečteno 18930 krát)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #18 kdy: 29.10.2006, 18:59 »

Jen na okraj. On asi výrobce ví, co dělá. Testujete jen jeho výrobek. Máte pravdu, že lepší test by byl přes PE, ale to je věc revize celé instalace. Víte, co by bylo reklamací, že chránič je vadný, např. i váš případ ? I když po pravdě řečeno, spíše jsou reklamace, že chránič falešně vypíná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #19 kdy: 30.10.2006, 08:00 »

To Pavelka :
S vnitřním zapojením chrániče asi nic neuděláte, podobně jsou zapojeny všechny chrániče.
Pokud by bylo zkušební tlačítko zapojené na PE, zkoušel by jste tím kromě chrániče i jinou část instalace, což výrobce nemůže ovlivnit.
Pokud chcete "jít dál" a nezůstavat jen u pouhého mačkání zkušebního tlačítka, správnou funkci chrániče můžete ověřit připojením nějaké zátěže (žárovky) mezi L a PE, například v zásuvce 230V.
Podle vašeho způsobu vyjadřovaní se zdá, že nějaké elektrotechnic ké zkušenosti máte, takže to pro vás jistě nebude problém. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavelka Pavel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 14.11.2006, 00:09 »

Dovoluji si ještě pár slov k testování proudového chrániče. Vyrobil jsem si jednoduchý testér - 3žilová flexo šňůra je napojena na izolovanou žárovkovou objímku. Zjistil jsem, že chránič /63A/0,5A/ spíná již od cca 20% jmenovitého vybavovacího proudu /žárovka 25W/. 15W žárovka již chránič nesepne /0,065A/. Protože výrobci udávají  vybavovací proud chrániče v rozsahu 0,5-1 Idn hledal jsem, zda nemám v instalaci další svodový proud, který by se připočet k proudu testeru a vytvořil tak potřebný vybavovací proud na dolní hranici tolerance. Izolační odpor mezi L a PE byl v pořádku. Zda existuje závislost velikosti vybavovacího proudu chrániče na proudu protékajícím chráničem nebo zda se jedná jen o výrobní toleranci chráničů nevím.
     Jednoduchý testovací přípravek mi však umožnil :
     a. prověřit kvalitu uzemnění ve všech zásuvkách a prodlužovacích šňůrách
     b. zvýšit ochranu neživých i živých částí instalace v celém objektu.
Testovací přípravek odebírá cca 70% vybavovacího proudu chrániče /0,065A/. Poté stačí svodový proud 30mA a chránič vypíná. Testovacího přípravku se dá tak využít např. při prověrce stavebního nářadí  nebo zahradní instalace.
     Děkuji za názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vejražka
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 14.11.2006, 08:46 »

A není to tím, že je vlákno žárovky studené, když ji připojíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #22 kdy: 14.11.2006, 08:48 »

Vypínací proud chrániče by skutečně neměl být menší než je 50% jeho jmenovitého reziduálního (vypínacího) proudu. Zřejmě bude ještě nějaký problém s instalací nebo s nějakým spotřebičem.
Ovšem zkoušení pomocí žárovky není úplně relevantní, jako orientační zkouška snad, ale nenahradí to skutečné měření.
Ale zde už vám může pomoci asi jen zkušený revizní technik, vybavený potřebnými přistroji na zkoušení chráničů, měření izolačního stavu a popř. zkoušení spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.