Nikol
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 18.10.2016, 11:39 » |
|
Rozvadec v rodinnem domku. Jedna se o novostavbu. Muzeme rozvadec umistit do technicke mistnosti, kde bude u jedne zdi umyvadylko se zachodem a na protilehle strane by byl rozvadec? Mistnost ma sirku 1,9m. V mistnosti by byl dale umisten bojler hned vedle zachodu.
|
|
|
|
Oliver Mička

Offline

Automatizácia
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2016, 15:41 » |
|
Čo na to projekt?? Ako ešte som sa s týmto nestretol ani v jednom dome/byte ale selsky rozum mi hovori že to nebude "košér"  Logicky tam kde je socialne zariadenie ( zachod, umývadlo ) nemôže byť hlavný rozvádzač od danéj bytovej jednotky... Ale možno sa mýlim a ostatní napovedia....
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2016, 15:52 » |
|
Trochu nešťastné řešení. Je výhodou, když je rozvaděč u vchodových dveří, těch důvodů může být víc proč někdy můžeme potřebovat rychle vypnout vše.
Vím o objektu, kde jsou v bytech rozvaděče v technické místnosti, vysoko, není tam okno,... A celý byt je přes centrální chránič. Umím si představit jakou radost má obyvatel bytu, když přijde domů, chce rozsvítit a "tma", světlo ze společné chodby nestačí k tomu, aby v místnosti za dveřmi "nad regálem s bordelem" našel tu správnou páčku...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2016, 16:11 » |
|
Možná, že vám napoví již straší příspěvek:¨ http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30774.0.htmlPro umístění rozvaděče jen s jističi pro dané okruhy v domě, platí určitá pravidla. Předně je to volný prostor před rozvaděčem minimálně 80 cm. Pak je to výška umístění jističů a to jak maximální tak minimální. Dále je to otázka provedení podle prostředí, nebo spíše vnějších vlivů. S umístěním rozvaděče souvisí i celkový rozvod a kabeláže el. instalace. Osobně tam, kde je WC a umyvadlo, tak jističovou skříň neumisťuji jako montér, ani jako projektant. A jako revizní technik mám s tím obvykle problém. Když je to novostavba, tak proč vytvářet problémy? Myslím, že lze najít vhodnější místo. pokud to již není v projektu
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2016, 18:00 » |
|
Asi bych tak přísnej hned ze startu nebyl, ono záleží na mnoha faktorech. Ona je koupelna a je technická místnost, kde je umyvadlo, toaletu bych jako zásadní riziko nevnímal.
A pak samozřejmě záleží na mnoha "proměnných", které tu tazatel nenapsal, velikost místnosti, respektování umývacího prostoru, určení vnějších vlivů, provedení rozvaděče a jeho umístění.....
Kolik je kotelen, kde je hadice, kanál, umyvadlo a je tam i rozvaděč MaR. A jsme opět na začátku, vzdálenosti, vlivy, provedení....
A tak tedy ukončím svůj příspěvek obligátním: kontaktujte vašeho projektanta, který vám zpracoval dokumentaci. Pakliže nikdo takový není, kontaktujte projektanta, který vám ji zpracuje.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2016, 19:56 » |
|
Zdá se, že jsme v zajetí stereotypů. Nedávno jsem řešil, je-li "něco proti něčemu", jestliže je v prostoru WC (i s umývadlem) umístěn bytový rozvaděč, plynový kotel a rozvodnice EZS. A jestliže se zde dodrželo prostorové oddělení (plyn/elektro), tak s tím nemám problém. Další nezvyklost řeším právě teď : bytový rozvaděč umístěný v jedné ze skříněk kuchyňské linky. Jestliže tam bude dodržena ČSN 33 2312 ed.2, je to proti něčemu ? 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2016, 20:43 » |
|
Taky jsem nedohledal normu, která by tomuto řešení bránila.
Je to nezvyk a je to nepraktické.
Možná bych se zamyslel nad tím, že už trošku odrostlejší děcka bývají v této místnosti samy a bez dozoru.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 19.10.2016, 05:48 » |
|
Možná, že vám napoví již straší příspěvek:¨ http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30774.0.htmlPro umístění rozvaděče jen s jističi pro dané okruhy v domě, platí určitá pravidla. Předně je to volný prostor před rozvaděčem minimálně 80 cm. Pak je to výška umístění jističů a to jak maximální tak minimální. Obávám se že u bytových rozvaděčů toto normované není.
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 19.10.2016, 06:03 » |
|
Zdá se, že jsme v zajetí stereotypů. Nedávno jsem řešil, je-li "něco proti něčemu", jestliže je v prostoru WC (i s umývadlem) umístěn bytový rozvaděč, plynový kotel a rozvodnice EZS. A jestliže se zde dodrželo prostorové oddělení (plyn/elektro), tak s tím nemám problém. Další nezvyklost řeším právě teď : bytový rozvaděč umístěný v jedné ze skříněk kuchyňské linky. Jestliže tam bude dodržena ČSN 33 2312 ed.2, je to proti něčemu ?  Ve výsledku vypadá většina rozvaděčů jako vlez do kurníku, designově je to oblast nepolíbená. Není se co divit že se je lidé snaží skrývat.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 19.10.2016, 07:17 » |
|
Nadšením celý zářím, když najdu bytový rozvaděč u stropu za policí, která je zaskládaná krabicemi s vánočními ozdobami a sotva na něj dosáhnu.
Dle normy SL (selský rozum) by měl být snadno přístupný pro nouzový zásah nebo případný servis. Na toaletě nebývá vždy "volno".
Co se týče designu, dá se dnes pořídit skříň poměrně estetická, pokud do toho ovšem nezasahuje škodná v podobě příliš sebevědomého architekta.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 19.10.2016, 08:09 » |
|
... Další nezvyklost řeším právě teď : bytový rozvaděč umístěný v jedné ze skříněk kuchyňské linky. ...
S tím bych asi měl trochu problém: ČSN 33 2000-1, ed.2 bod 132.12 - přístupnost (ono je sporné jestli neřešit i bod 132-9 - nouzové vypnutí) bod 134.1.5 - podmínky pro chlazení - a tak na to může navázat ČSN EN 61439 a ověření návrhu rozvaděče, kdy jeho umístění do malého uzavřeného prostoru může být problém a vrátíme se k bodu 134.1.1 - montáž podle doporučení výrobce a bod 134.1.7 si já vysvětluji tak, že nebudu dávat "blesk" na dvířka plastového rozvaděče v chodbě, ale pokud rozvaděč "schovám" do skříně, mělo by tam být výrazné označení, že se tam skrývá elektrické zařízení, možná by mě tam měla nasměrovat i nějaká "šipka".
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 19.10.2016, 08:19 » |
|
Jasné je, že máte mít projekt a všechno vám má zapojovat radit a dělat kvalifikovaný elektrikář na místě. Ale osobně nevidím důvod proč by nemohl být rozvaděč v technické místnosti.
Také nevidím důvod , když si rozumný elektrikář poradí. (Někdy plány kolizují s dalšími médii). Takové rozvaděče jsou min z 50% zrovna v technických místnostech nových RD, protože jinde to zrovna není "pěkné".... Technická místnost bývá většinou v polovině RD a je to výhodné i k provedení montáže vedení (délka vedení je úměrná).
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Nikol
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 19.10.2016, 09:49 » |
|
velice vsem  za prispevky. Na dotazy,proc zachod a umyvadlo v technicke,pac chceme mit druhy zachod  ... Plne vybavena koupelna je pak vedle technicke mistnosti 1900x1509. Projekt mame,ale uz se jim moc neridime,byl na chodbe pred vstupem do technicke mistnosti,ale s prickou jsme pak hybali a rozvadec se tam nevejde a zvetsovali jsme prave technickou. Je tu nekdo prosim,kdo se dokaze oprit o to,ze zkratka je toto proti norme? Neradi bysme to udelali a pak to vse prekopavali,to by byl pruser,to zase jako chceme mit dle norem a dle zakonu... Dalsi dotaz,pokud bysme to tedy umistili do komory 2x2 uprosted baracku, osidili bysme se o regal (ale to jsme ochotny)... Je to mistnost 2x2, bez okna,nevetrana a na protilehle strane dole bude rozdelovac na podlahove vodni topeni.. Nevadi toto umisteni do komory? Prikladam foto technicke mistnosti, bude tam jen jeden bpjler nakonec (akumulacka,ktera tam byla planovana,nakonec nebude). Takze tam bude mista mraky naproti zachodu a umyvadlu v rohu....  za rady
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2016, 09:59 » |
|
Obávám se že u bytových rozvaděčů toto normované není.
ČSN 332000-1 ed. 2, kde jsou základní hlediska pro elektrickou instalaci a v článku 11.1 se říká, že to platí i pro obytné domy. JS již vzpomínal článek 132.12, kde místo rozměru před rozvaděčem je uvedeno "dostatečný přístup a dostatečná prostor". Možná, že by Karel Dvořáček s TNK 22 doplnil, co se myslí tím dostatečným. Jiné normy stanovují těch 80 cm a v některých zemích také 90 a dokonce 120 cm. Je otázkou co je to dostatečný prostor pro provoz, údržbu, zkoušení a zjišťování závad, jak je uvedeno v 132.10. Hlavní vypínač musí umožňovat provozní vypnutí a musí být viditelný a přístupný viz 132.9 Když si položím otázku, zdá umístění rozvaděče splňuje správnou funkci při užití k účelu, pro které je určeno podle 132.1 a dostanu na to kladnou odpověď, pak nic nebrání tomu, aby byl rozvaděč umístěný v technické místnosti. Jenže technická místnost a technická místnost se může velice lišit. Osobně na prostoru před rozvaděčem trvám i když je to někdy jen 60 cm. Ale to jsou ústupky nejen proti normě, ale i proti SLR - selský rozum neboli moudrost vybudovaná na zkušenostech. Někdy se bráním profesní deformaci revizního technika, chci být raději emeritním elektrotechnik em. Někdy hledám spojovací prvky...
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 19.10.2016, 10:07 » |
|
Dívám se na situační výkres technické místnosti. Ten rozvaděč chcete umístit do rohu na stěnu "za dveře", anebo vedle umyvadla? Bude umístěný na příčce, anebo na hlavní stěně? Co na to říká elektrikář, anebo firma určená pro montáž elektriky? Již jste to konzultoval?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 19.10.2016, 10:17 » |
|
A ještě důležitá otázka. Kolik bude v rozvaděči jističů a jiných prvků?
Jsou RD, kde je 10 jističů ale jsou i takové, kde je 30 jističů.....a od toho se odvíjí i velikost rozvaděče a také počet kabelu, které tam potřebujeme zapojit. Proto umístění na příčce někde může komplikovat přivedení kabelu do rozvaděče, pokud není na příklad falešný strop, který umožní přístupovou cestu.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|