Vážený pane Císaři,
Prinese mi pouziti softstarteru oproti vymene jistice za char. "C" krome zamezeni bliknuti zarovek neco jineho jeste?
Každý rozběh asynchronního motoru je sám o sobě stressová záležitost. Motor si v nulových otáčkách vezme 7-12-ti násobný proud, který je pouze činný a nedělá nic jiného, než že šokově ohřeje vinutí. Osminásobný proud je až 64-ti násobný příkon pro oteplení. Než přestup tepla z jádra vinutí přejde vedením přes plechy na pláš't motoru, nějakou chvíli to trvá a v jádře vinutí je teplota převyšující krátkodobě i maximální teplotu laku vinutí. Izolace v jádře stárne rychleji, než při ustáleném běhu. Velký proud působí na závity i dynamicky, závity mají snahu se hýbat a tím zkřehlou izolaci mohou dále mechanicky narušit. Skokový nárůst momentu při rozběhu působí jako kopanec na mechanické soustrojí, statický součinitel tření je násobně vyšší, než tření v pohybu, a rozběhový moment působí zpočátku proti "zamrzlému" mechanismu. Vytloukají se čepy a ložiska, vznikají nové vůle. U kompresorů působí významně protitlak chladiva, pokud nefunguje automatické odpouštění, nebo následují starty rychleji po sobě (než klesne protitlak přirozeně), rozbíhá se motor jako proti kovadlině - je to prakticky rozběh zabržděného motoru a motor se vůbec nemusí rozeběhnout (jako chladnička po krátkodobém výpadku proudu).
5kw motor bez zátěže se rozeběhne natvrdo za 0.05-0.1 sec, pokud je silně zatížen, tak je na plných otáčkách asi asi za 0.4 sec.
Softstarter tedy motor a poháněné zařízení šetří. Pokud uvažujete o nemalé investici do něj, uvědomte si, že není samospasitelný
. Špatný termostat - jiskřící, nebo špatně seřízený a často spínající (častěji než 6x za hodinu) - je horší zlo a softstartér vám na životnosti motoru už moc nepomůže. Softstartér je také z hlediska životnosti mechanismu účinnější u třífázových motorů, jednofázové nemívají velký rozběhový moment (zato proud ano).
Softstartér ve Vašem případě, kdy má rozběh kompresoru velký vliv na napájecí síť, nelze než doporučit. Danfoss má vnitřní bypass, takže je instalačně jednodušší, v případě poruchy bypassu to ale přijde dráž.
Připojuji graf, proč je škodlivý opakovaný rozběh teplého motoru. Softstartér zde velice pomůže, ale je lepší odstranit příčinu, než důsledek. I nejhloupější programovateln
ý prostorový termostat Euro apod. má možnost nastavit minimální čas běhu a minimální čas klidu.
Závěrem:
Ve Vašem případě jsou sice levnější a účinnější metody zvýšení životnosti vlastního motoru. Ale z hlediska mechanického opotřebení kompresoru (prakticky neopravitelnéh
o, protože hermetizovanéh
o) a snížení vlivu na síť a připojené spotřebiče (a tím i na životnost domácí elektroniky) není lepší metoda než softstartér. Vyplatí se vám.
Ale pouze v případě 100% stavu termostatu a případného odpouštěcího ventilu.