Stručně o jištění před elektroměrem

(1/2) > >>

Karel Dvořáček:
Stručně o jištění před elektroměrem
    Které funkce plní jistič před elektroměrem? Samozřejmě jistí, omezuje, ale také na základě této hodnoty se stanoví fakturační parametry za odebíranou energii. V zásadě je nutné si uvědomit, že jištění před elektroměrem u bytu stupně elektrizace B (tj. s elektrickým vařením) je trojfázovým jističem s minimální hodnotou 25A. Pro rodinný dům je tato hodnota jističe naprostým minimem i za předpokladu, že ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
    Stručně o jištění před elektroměrem
   

Jirka Š. Svejkovský:
Nechci být hnidopich, ale ta rozvodnice na fotografii by v našem regionu rozhodně neprošla. Vodiče pro připojení spínacího prvku (HDO) nejsou opatřeny návlačkami.

František Šohajda:
Citace

Nechci být hnidopich, ale ta rozvodnice na fotografii by v našem regionu rozhodně neprošla. Vodiče pro připojení spínacího prvku (HDO) nejsou opatřeny návlačkami.

Zatím nikdo při absenci návlečků neměl problém. :D
Spíše si hlídají jiné věci....

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  14.10.2016, 08:49

Zatím nikdo při absenci návlečků neměl problém. :D
Spíše si hlídají jiné věci....


Asi působíte v jiné části vesmíru. U nás je to problém v podstatě nepřekonatelný .

Rozmahel Vladimír:
Zřejmě to bude jednotarif. A výplet je rezerva.
Napovídala by tomu i fotografie plomby ve vypnutém stavu.
Pokud tedy patří obrázky k sobě.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana