Chybí vám nějaká informace o systému Merkur 2? Zde snad bylo již napsáno vše!
Jiří Schwarz:
Pokud bude souběh uvnitř roštu nebo žlabu, tak bych v tom zásadní rozdíly nehledal. Možná snad při nějaké nesymetrii by se mohlo projevit u plechového žlaby jiná kapacita než u drátěného.
Něco jiného je průnik rušení z vnějšku žlabu do vedení uvnitř žlabu, tak bychom se museli zamyslet nad tím, co v tom vedení běží, jaké máme uvažovat frekvence a porovnat vlnovou délku těchto frekvencí se vzdáleností "drátů" roštu. Tam by mohl plech žlabů mít lepší vlastnosti.
Vít Rotrekl:
Nejsem vůbec odborník na EMC...
Ale když taháme do jednoho žlabu, více typů obvodů - v naší praxi to jsou silové obvody, slaboproudé rozvody (data, signály...), a jiskrově bezpečné obvody. A tyto jednotlivé typy kabelů oddělujeme plechovou přepážkou. Žlaby jsou pochopitelně uzemněné a pospojené. Zatím jsme nenarazili na problém, že se nám do kabelů indukovaly nějaké "mouchy"....
Michal Hynek:
Dát do reklamního článku fotografii s úplně špatným provedením trasy s funkční integritou hovoří o jeho úrovni. Konkrétně mám na mysli odstup pož. a nepož . kabelů ( 20cm) a uchycení kabelů s funkční integritou ( nejdále 30 cm)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana