Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
Libor Smeja:
Mám 4 oběhové čerpadla na 230V. 1 je primární (pomocné) a 3 sekundární (pracovní). Potřebuji aby kdykoli když řídicí systém kotle sepne jakékoli sekundární čerpadlo (mohou být sepnuty i všechny 3 současně) tak se mi seplo i to primární čerpadlo, které nelze připojit do řídicího systému v kterém jsou připojeny ty 3 čerpadla.
Existuje na to nějaký přístroj? Nechci to řešit přes drahé PLC, pokud to nebude nutné.
Pavel Král Gargula:
Co třeba 3 relátka?
Jan Bocek:
Umí to běžná reléová logika a to bud pevně zadrátovaná, nebo programovateln á.
Na příklad pomocí levného LOGA. To se vyplatí, pokud použijeme více než tři relé.
David Frýba:
Musíte uvést jak jsou čerpadla spínána.Jestli výstup řízení napájí ony čerpadla a nebo jestli napájí nějaký spínací prvek a přes něj jsou ony čerpadla spínána. Hodláte zasahovat do EZ tak si je třeba uvědomit veškeré důsledky, které mohou nastat.
Martin Kurka:
Citace: Pavel Král Gargula 13.10.2016, 15:15
Co třeba 3 relátka?
To je klasika B, jde to i jedním unirelátkem a třemi diodami.
Ovšem klasika B modifikovaná na C, tj na malé bezpečné napětí např 24V DC má velkou výhodu, že vedení k termostatům je slaboproudé a jde tahat místy a trasami, které si u silnoproudu nemůžete dovolit a na tahání stačí laciné a tenounké kabely SYKFY 2x.
Modifikovaná varianta C jde také upravit na variantu D se správným doběhem čerpadel po vypnutí kotle. Relátka KA1, KA2 KA3 se vymění za 3 časová relé se zpožděným odpadem, k těmto relé se paralelně přidají 3 obyčejná relé a jejich kontakty se paralelně propojí a napájí se přes ne zapnutí kotle. Po rozepnutí posledního termostatu kotel hned vypne, poslední sepnuté čerpadlo a hlavní čerpadlo ještě nastavenou dobu pracuje.
Jenže varianta D už je tak zadrátovaná, že zde je nasazení něčeho jako LOGO! na místě.
Když navíc měříte v "Logo!" dobu sepnutí každého z kontaktů termostatu a dobu sepnutí relé pro kotel, dostanete tři souhrnné motohodinové časy topných větví a můžete rozpočítat topné náklady podle motohodin topení v jednotlivých větvích. Čtvrtý údaj - motohodiny kotle bývají velmi zajímavé pro údržbu kotle a spalinových cest.
Pomocí "Loga!" s napájení malým napětím a "analogovým" vstupem a pomocí laciných převodníku °C/U můžete řídit i oběhové čerpadlo TV (teplé vody), hlídat, jestli kotel topí, řídit servoventil přepínání TV-topná voda, směšovat tojcestným ventilem teplotu topné vody na přednastavenou teplotu.
Píšu LOGO, ale vhodnější budou asijské klony s více výstupy v základním modulu a hlavně se SW zadarmo. Třeba inteligentní relé od REM technik.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana