Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?

<< < (5/5)

Jirka Š. Svejkovský:
Aha, beru zpět, původní dotaz řeší vodič pospojování, nikoliv pracovní vodič. Ten mi pod omítkou nevadí.

To je tak, když si člověk přečte jenom půlku ...  :-\

Radek Červený:
Tak u pracovního bych prskal aji já  ;D

Jan Alin:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.10.2016, 09:05

Vedení má splňovat podmínky čl. 412.2  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, tedy podmínky dvojité nebo zesílené izolace.

Tyto podmínky by  podle článku 412.2.4.1 byly splněny, pokud má základní izolace vedení další ochranu, tedy nekovový plášť kabelu nebo nekovovou lištu nebo trubku.

Tyto podmínky vodič CY pod omítkou nesplňuje.

Pro mě je toto řešení v podstatě nepřijatelné.


U přívodního vedení bych naprosto souhlasil, ale pospojení se běžně provádí i holým vodičem bez izolace, vždyť je připojen na kovovou část přístupnou dotyku. Nemá smysl ukládat vodič pospojování do dvojité nebo zesílené izolace a na konci ho zapojit na kovový předmět který je určen k tomu, aby se ho dotýkala holá ruka někdy i mokrá.

Edit:
Než jsem psal, měl jsem dočíst diskuzi, koukám že se to už vysvětlilo.  :)