Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?

(1/5) > >>

Tom Macků:
Připojení vodovodních baterií k lokální přípojnici pospojování svorkami ZS4 "Bečov",  větší průřez než 2,5 nejspíš problematický.  Stačí, když bude CY 2,5 žz zaomítán v kabelové trase? Nebo to dáváte do husokrku? (Musel bych použít nějaký slaboproudařsk ý s vnějším průměrem 10 či méně.)

Radim Strycharski:
Není to dostatečná ochrana. Pojednává o tom čl. 543.1.3: Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se považuje za mechanicky chráněný, jestliže je instalovaný v trubkách, elektroinstala čních kanálech nebo pokud je chráněný podobným způsobem.

Radek Červený:
Vodič 4mm2 se do svorky připojuje hodně blbě a u krku zase bacha na trasování a ukončení, zrovna v tom místě, kde krk bude končit, je velká pravděpodobnos t vnikání vody do krku.

Marek Laube:
Citace: Radim Strycharski  12.10.2016, 21:55

Není to dostatečná ochrana. Pojednává o tom čl. 543.1.3: Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se považuje za mechanicky chráněný, jestliže je instalovaný v trubkách, elektroinstala čních kanálech nebo pokud je chráněný podobným způsobem.


K tomuto bych měl i já dotaz. Lze použít tedy v tomto případě vodič CYY s dvojitou (zesílenou) izolací? Tento vodič by měl mít vlastně ochranu jako kabel.

Jan Alin:
Citace: Radim Strycharski  12.10.2016, 21:55

Není to dostatečná ochrana. Pojednává o tom čl. 543.1.3: Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se považuje za mechanicky chráněný, jestliže je instalovaný v trubkách, elektroinstala čních kanálech nebo pokud je chráněný podobným způsobem.


Považoval bych uložení vodiče pospojení pod omítku za chránění před mechanickým poškozením podobným způsobem dle vámi uváděného článku. Podle mne je CY2,5 pod omítkou postačující.