Je opravdu nepřípustné použití jednocestného usměrňovače v síti 230V?

<< < (3/3)

Jan Alin:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.10.2016, 22:31

Jednocestný usměrňovač v síti je čisté zlo. Je to něco jako žák ve školní jídelně, co nemá rád polívku. Narušuje to řád, jsou s ním problémy a vůbec, kdo ho sem vůbec pustil!

Problém je v tom, že umrtvuje proudové chrániče typu AC (na poruchu nebudou reagovat, nebo jenom občas). Produkuje to vyšší harmonické (druhou? tuším). Je to prostě REBEL!

Ale jak hledám, tak hledám, nenašel jsem normu, která by drobný spotřebič napájený přes diodu zakazovala. Znám dost spotřebičů s plnou dávkou atestů CE a EU a kdovíčehodalší ho, které takto fungují ...


Školní polévky se jíst většinou nedaly, byl jsem vždy problémové dítě.  :)
Také jsem nikde nenarazil na zákaz. Zajímavé by to bylo v objektu, kde je v rámci úspor tzv. centrální proudový chránič. Kdo ví, jak by v případě úrazu dopadl spor, když chránič byl osazen a na použitém výrobku je CE.

Jirka Š. Svejkovský:
V tom případě je to chyba projektanta. Měl takový druh provozu předpokládat a předepsat chránič typu A.

Jan Alin:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.10.2016, 18:17

V tom případě je to chyba projektanta. Měl takový druh provozu předpokládat a předepsat chránič typu A.


Takový druh provozu je dnes nutno předpokládat prakticky všude.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana