ARisk#13: Proč nepoužívat zařízení určená na 220V na stávajících 230V?
Tým Elektrika:
ARisk#13: Proč nepoužívat zařízení určená na 220V na stávajících 230V?
Jak reaguje zařízení, které je konstrukčně vyrobené do sítě 220V a je zapojeno do sítě 230V? Jaká rizika může vykazovat zařízení při dlouhodobém přetížení? Jakou životnost budou mít či jaké nebezpečí může vzniknout? Sledujte další díl seriálu ARisk s Edmundem Pantůčkem.
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
ARisk#13: Proč nepoužívat zařízení určená na 220V na stávajících 230V?
Jiří Schwarz:
Já tady vidím největší nebezpečí u zařízení, ve kterých je klasický transformátor.
Pokud byl navržen pro napětí 220V a připojíme ho k dnešnímu rozvodu, kde má být 230V, ale v praxi není žádnou vyjímkou napětí kolem 240V, je to velký problém. U odporové zátěže by to bylo zvětšení napětí o "necelých" 10%, podobně by se zvedl i proud a tak bychom se blížili zvýšení příkonu o 20%
Ale magnetické vlastnosti u transformátoru jsou přibližně lineární jen v omezeném rozsahu a pokud se dostaneme do nelineární části, proud stoupne podstatně více, než by odpovídalo zvýšenému napětí.
A tady se to nebezpečí týká především 2 provedení transformátorů:
- starší přístroje z materiálů (kostra cívky, izolační "papír", ...), která nebyly dostatečně nehořlavé
- součást "šmejdů", kde se maximálně šetří každý gram plechů i mědi (tady jsou typickou ukázkou některé napájecí adaptéry pro anténní zesilovače, při napětí nad 240V se slušně hřejí a za nějaký čas úplně zuhelnatí kostra vinutí...) (zle)
Vratislav Fugl1:
Ano, a proto děkujme našim předkům, že ve starých výrobcích s trafem, např. stará elektronková radia, je možnost připojit na 240 ev 245 Voltíků 8) .
Jan Alin:
Zas tak velký problém bych v tom neviděl. Starší zařízení byla navrhována vždy tak trochu s rezervou, takže to až na výjimky vydrží. Větší strach mám o dnešní, na doraz ošizené, výrobky. Veškerá starší elektronika, kterou vlastním, šlape bez problémů, zato nová zařízení zdechávají cca do pěti až sedmi let, vlastně mám funkční jen nejstarší a nejnovější věci, vše ostatní mezi tím šlo do sběrného dvora.
Zdenek Skotnica:
Řešíte tady primární stranu spotřebiče, ale někdy bylo nahraně už provozní napětí kondenzátoru za můstkem sekundaru. Nemluvě třeb o max. vstup. napětí třeba stabilizátorů řád 78...Nebo že se mohou dostat polovodiče kde bylo opět provozní napětí nahraně do saturace :)