Lze revidovat přípojku nn které chybí sloup?
Rozmahel Vladimír:
Je to stávající odběr. Střešník, přípojka a elektroměr je tam zcela jistě původní z toho zbouraného domu.
Jestli byl střešník usazen ve starém štítu nějaké chatrče a nebo na nové pevné patce?
Pokud je to mechanicky dostatečně pevné???
Jan Bocek:
Citace: Petr Mužík 05.10.2016, 14:26
Revize přípojky začíná na odbočných proudových svorkách na vedení nn - když to zjednoduším, teoreticky by revizáka ani nezajímá stav vedení nn - to je záležitost distribuce - otázka je, jestli o tomto stavu distribuce ví :-)
Co když má v plánu distribuce předělat sít na kabelovku. Podle isolátorů je to opravdu moc staré vedení. RT udělá revizi přípojného místa a toto řešení si jen vyfotí do sbírky zajímavých řešení.
PS. Někdo musel ten kabel připojit na vedení a ten někdo musí být smluvní partner distributora. Takovou akcí nelze udělat jen tak, prostě na černo. ( Ono to nešlo ani před 40 léty...). Jako provizorka je to dobré řešení.
MilanKnop:
Hledal jsem a přítel Google má obrázek ještě s chaloupkou
Rozvodak:
Citace: Jan Bocek 06.10.2016, 08:37
Co když má v plánu distribuce předělat sít na kabelovku. Podle isolátorů je to opravdu moc staré vedení. RT udělá revizi přípojného místa a toto řešení si jen vyfotí do sbírky zajímavých řešení.
PS. Někdo musel ten kabel připojit na vedení a ten někdo musí být smluvní partner distributora. Takovou akcí nelze udělat jen tak, prostě na černo. ( Ono to nešlo ani před 40 léty...). Jako provizorka je to dobré řešení.
Paklize elektromer byl v baraku, nekdo ho premistil do ty provizorky tak uz asi tezko nekdo neco nadela s tim, ze to pripojil nekdo podnapetim a navic bez povoleni.
Václav Třetí:
Tohle už jsem viděl před několika léty také. Zbourali chalupu, vše zajistili podobným způsobem jako zde na foto a pak znova zazdili do nové zdi. A energetici ani netušili...