Světelné obvody stručně
Radek Červený:
Při návrhu je dobré se také řídit zdravým selským rozumem. Návrh osvětlení rozdělit do více sekcí /okruhů/ než pouze jeden, i kdybych měl mít na každém okruhu instalováno byť třeba hloupých 700W příkonu. Důvod je prostý, porucha, provozní spolehlivost. Pořád lepší, když svítí alespoň nějaká část objektu.
Při tomto postupu si nepamatuji případ, obzvlášť v době energeticky úsporných svítidel a nemyslím tím jen LED, kdy bych se dostal na hranu celkové kapacity obvodu.
Václav Třetí:
Citace: Jan Alin 04.10.2016, 15:16
Pokud někdo neobjedná nekompenzovaná svítidla, pak to neplatí. ;)
Nekompenzovaná zářivková svítidla s klasickou tlumivkou mají cos Fí asi tak 0,5.
Pavel Horský:
Citace: Václav Třetí 05.10.2016, 05:58
Nekompenzovaná zářivková svítidla s klasickou tlumivkou mají cos Fí asi tak 0,5.
A to je doměnka, nebo je to někde uvedeno jako fakt?
Václav Třetí:
Někde jsem na to narazil, ale teď si nevzpomenu kde, ani kdybych se rozkrájel.
Mohl bych to někdy změřit, patřičný měřák mám.
Co si také vzpomínám, tak v jedné dílně jsem se setkal s problémem nevykompenzova ných těles (4x2 trubice) na jednom okruhu, stále odcházel vypínač a vodiče se hřály. Při hledání příčiny jsem zjistil, že si chytráci koupili nevykompenzova ná tělesa, pak se přiznali, že byly levnější. Příznaky by odpovídaly velice špatnému cos Fí.
No tak to dopadá, když si laici sami nakoupí elektromateriá l a udělají instalaci.
Pavel Ryšavý:
Citace: Pavel Horský 05.10.2016, 07:29
A to je doměnka, nebo je to někde uvedeno jako fakt?
viz třeba katalog Vyrtych, lineání zářivka 1x18W:
Kompenzované svítidlo příkon 29,9VA; 0,13A
Nekompenzované svítidlo 80,5VA; 0,35A
Budeme-li uvažovat, že kompenzované svíidlo má cos Fí blízké 1, pak nekompenzované bude mít...?
(vybral jsem první svítidlo na který jsem šáhnul)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana