Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE?

(1/2) > >>

Forces:
Dotaz laika:
Mám do garáže zaveden kabel 1fáze a 3 fáze do pojistkové skříně.
Je v pořádku, že z těchto dvou kabelů je N svedeno dohromady na spojovací liště (nevím jak se to správně nazývá),  a také uzemnění je svedeno dohromady na další spojovací lištu.
Každý kabel má svůj jistič před touto pojistkovou skříní.

Oliver Mička:
Chápem to tak že N a PE máte odelený ale su medzi káblami su spojené.. ?

"dvou kabelů  je N svedeno dohromady na spojovací liště (nevím jak se to správně nazývá),  a také uzemnění je svedeno dohromady na další spojovací lištu"

Ak ano je to správne.

Martin H.:
Teda jedna spojka je N+N (dva modré) a samostatná druhá je PE+PE (dva žltozelené).

Pri PE je to určite prospešné, zvyšuje to "celistvosť".

Pri N môžu byť obvody pripojené na rôzne prúdové chrániče. Potom ich spojenie je nesprávne a prakticky nefunkčné kvôli vypadávajúcim chráničom.

Jirka Š. Svejkovský:
Zn. : Foto napoví

Jiří Schwarz:
... a revizák na místě by to posoudil nejlépe.