Richardo
« kdy: 24.09.2016, 19:41 »



Dnes jsem měl na stavbě 2 dny elektrikáře - probíhala montáž elektroinstala čních krabic pro zásuvky a vypínače.
Již po předchozí domluvě elektrikář chtěl hotovou montáž krabic ponechat po hrubých omítkách jelikož se přesně nevědělo jak hrubá vrstva jádrovky bude.
Dnes jsem kontroloval práci a všiml jsem si že při montáži elektrikář odpláštil kabel cca už 1-2 cm před otvorem pro krabici a pak vodiče smotal do krabičky a zasádroval.
Moje otázka zní: Je takový postup správný? Nebude dlouhodobě ten 1-2cm kabelu který je bez vrchní izolace v omítce dělat neplechu?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 25.09.2016, 11:35 »

Citace
Moje otázka zní: Je takový postup správný? Nebude dlouhodobě ten 1-2cm kabelu který je bez vrchní izolace v omítce dělat neplechu?

Je to nesprávný postup, ale v běžných prostorách nikdy nebyl problém ani desetiletí!
Bohužel někteří fušeři to tak dělají běžně! zle
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.09.2016, 11:36 »

Dělat neplechu to nebude, nejspíše, ale úplně správně to taky není. Ideálně by izolace měla končit, tam kde začíná krabice. Aby izolace potom nepřekážela v krabičce při osazování strojků.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2016, 12:01 »

Ono je s tím celkem drbání.

Dost často si elektrikáři zatahají kabely do krabic (nerozholené),  drážky se zahodí a pak se k izolaci těch kabelů nedostanou. Blbě se to pak rozholuje.

Tak si rozholí kabely ještě před osazením krabic, no a pak to mají zase rozholené moc.

Správně má být izolace malinko v krabici, jak píše Víťa. Chce to dobrý odhad a nebýt líný.

Taky si ovšem myslím, že ten cenťák, dva v omítce nebude dělat žádný problém.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.09.2016, 12:50 »

Ideální je aby kabel končil kousek v krabici. Ale ten cenťák, dva, by neměl nic udělat.

Problém je, když pak do krabice vede několik samotných vodičů (typicky při zapojení vypínače, 6, 7) a elektrikář neví, který vodič patří do kterého kabelu. Není to neřešitelná situace, ale zdržuje to.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #5 kdy: 26.09.2016, 07:40 »

Chyba se stát může ale solidní řemeslník ji napraví např.páskou scotch a ne že to zamaskuje sádrou zle
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.09.2016, 10:07 »

Dnes jsem kontroloval práci a všiml jsem si že při montáži elektrikář odpláštil kabel cca už 1-2 cm před otvorem pro krabici a pak vodiče smotal do krabičky a zasádroval.
Moje otázka zní: Je takový postup správný? Nebude dlouhodobě ten 1-2cm kabelu který je bez vrchní izolace v omítce dělat neplechu?
Všímate si správne veci. Počas revízie sa táto chyba nemusí objaviť, a znížené izolačné stavy nových káblov sa zvyknú pripisovať vlhkosti v novostavbe. Ony totižto hodnotovo vyhovujú. Nemusí to však byť pravidlom.
Poškodenie základnej izolácie vodiča takmer neviditeľným zárezom pri odstránení vrchnej časti nie je ničím výnimočným. A to je stav, keď také uloženie mimo krabice vo svojej podstate už nezabezpečuje požiadavku ochrany pri poruche, ktorá má byť v tomto prípade zabezpečená prídavnou alebo zosilnenou izoláciou.
A samozrejme navyše už od začiatku ani nie je dodržané základné pravidlo o ochrane v podmienkach jedinej poruchy.
A to už zase z hľadiska dlhodobej prevádzky nie je zanedbateľný problém. Považujte očistenie kábla mimo krabicu za jeho poškodenie a žiadajte jeho opravu.

Kopajúcu krúžok na omietke sme mali kedysi doma v pivnici. Samozrejme bez chrániča. Asi namiesto stavebnice „vyďeržaj pijaňér“.  Úsměv
Zaznamenáno
Radek Libicher
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: Včera v 22:50 »

Chtěl bych se zeptat, kdy ideálně provádět odizolování pláště kabelů? Je lepší před nebo po omítkách? Vím, že často se doporučuje až po omítkách, ale zas blbě se to dělá uvnitř krabiček nebo jedině si to předem naříznout. Na druhou stranu jsem to často viděl už před omítkami. Tam hrozí zašpinění vodičů, ale nic vážného se stát nemůže? Jak to děláte vy?
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: Dnes v 02:11 »

Pokud máte Jokari Securu, není problém dodatečně plášť kabelu sundat i v krabičce a to  s  přesahem pláště kabelu do krabice do 1 cm- platí pro běžné kulaté instalační kabely CYKY 1,5 i CYKY 2,5.

Pak je kompletace rychlou prací bez čištění předem odizolovaných kabelů od sádry, malty, výmalby a úporného lepidla na kachlíky. Také se vyvarujete možnému naříznutí předem odizolovaných žil zednickou lžicí, nebo kovovou strhávací latí.

Na stáhnutí pláště kabelu v těsných prostorách se u Secury používá otvor označený šipkou. Umí i v krabici krásně stáhnout běžné délky izolace potřebné pro instalaci vypínačů a zásuvek. Nehodí se na odholování nad cca 25cm délky.


Dobrá finta pro další urychlení práce je když si předem doma na dílně do všech direk  krabic injekční stříkačkou natlačíte čirou vazelínu. Pak  při kompletaci nemáte maltou zalepené dírky pro šroubky.




* odstranovac-izolace-15-secura-jokari-30155.jpg (37.49 KB, 919x1011 - prohlédnuto 22 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: Dnes v 02:25 »

Na ochranu vodičů v krabici před omítkou se dá použít i víčko k tomu určené


* 1211325_4.jpg (145.24 KB, 500x500 - prohlédnuto 59 krát.)
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: Dnes v 02:33 »

To víčko je výborné, zejména když husí krk pro slaboproud jde z krabice směrem dolů. Kamínek nebo malta či lepidlo na obklady zapadlé a ztvrdlé v husím krku není nic jednoduše odstranitelnéh o.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu