Je nutné jistit relé bojleru?

(1/1)

Jan Borek:
Je nutné jistit relé ovládané přes HDO (např. relé, které spíná bojler)? K čemu tento jistič slouží (kromě vypnutí relé)?

Miroslav Janča:
Ovládací obvody obecně se jistí proti zkratu. Zkrat v obvodu nelze nikdy úplně vyloučit. Obecně platí, že jeho velikost musí být taková, aby jistič vypnul dřív než se vodič krátkodobě ohřeje na 160°C. Pro průřez 1-1,5 mm není jeho velikost kritická, je možné, že podle výpočtu by vyhovoval i jistič 25 A, který je před elektroměrem (při znalosti impedanční smyčky a charakteristik y jističe lze pro přibližný výpočet lze aplikovat vzorec z článku 434.3.2, ČSN 332000-4-43).
Je však slušné tento obvod odjistit.  Je to z selektivity i pro možnost jeho samostatného vypnutí. Obvykle lze sdružit v bytové rozvodnici do stejného obvodu s napájením zvonkového trafa nebo DT.