Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?

(1/2) > >>

Patrik Dedík:
Jeden pan dochodca mi dal do svojej zahradnej chatky kupit istice. Automaticky som kupil istice B.
Na druhy den mi volal, nakrical na mna, ze som kupil somariny, ze on ma v projekte istice C. A este aj pred kazdym chranicom ma predistenie C20/3.
Ja som mu povedal, ze projekt bol vypracovany, len pre sp a ze treba realizacny. Jeho to netrapi, on si tam da C. Hovorim podla mna blbost, na zahradnu chatku staci B a predistenie chranicov nemusi byt, na kolko su to 40A.
Zaujima ma Vas nazor na tuto situaciuu, je niekde v norme stanovene kde treba aky istic pouzit, na ktoru by som sa mohol odvolat? Neviem 2130?
Mna ucili tak - B domove, bytove priestory
                          C motory, klimatizacia, dielna
                          D Velke trafaky, ups ....
Zahradny dom(chatka) ma privod cyky 4x10 a hl. istic B25/3. Standartne vybavenie.
Uz som viac domov videl s C-mi, ale nedava mi to zmysel. Moze sa stat, ze padne potom hl istic pri ET

Vít Rotrekl:
No měl jste se s ním domluvit než jste ty jisitče nakoupil. Vysvětlit, že jističe B budou o něco levnější ne C. Že jističe nejsou nejšťastnější pro jištění "obyčejných" okruhů...
Stejně tak předjištění chráničů je, jak píšete, zbytečné. Ale zase pokud to tak chce, tak proč ne. Bude to o pár Euro dražší, na práci i na materiálu, tak viděláte nějaký to euro...

Pavel Horský:
Citace: Patrik Dedík  18.09.2016, 17:02

Ja som mu povedal, ze projekt bol vypracovany, len pre sp a ze treba realizacny.


U vás na Slovensku musí PD v rozsahu pro stavební řízení obsahovat i schéma rozvaděče?

Charakteristik a C nemusí být špatně, tedy pokud projektant počítal při návrhu jištění s uložením kabelů, jejich délce a výsledné impedanci.
Stejně by mě ale zajímalo, proč projektant navrhoval zmiňované "céčko".

Trošku mi to připomíná práci našeho podbořanského autorizovaného Ing. stavaře, který si jednou za čas nechá od někoho vypracovat PD elektro (cca. jednou za pět let) a tu pak jen bezhlavě kopíruje bez jakýchkoli znalostí v oboru elektro.
Pak to podle toho taky vypadá. Např. uváděné předjištění cháničů, které je nutné až v případě, že je předřazený hl. jistič u elektroměru vyšší proudové hodnoty, než je hodnota uvedená na proudovém chrániči.

Maroš Klein:
Citace: Patrik Dedík  18.09.2016, 17:02

Jeden pan dochodca mi dal do svojej zahradnej chatky kupit istice.  
Jedna vec je, že ste nakúpil niečo iné, ako bolo požadované. Tu má dôchodca pravdu.
Druhá vec je, či je možné ističe typu C aj reálne použiť. Tu už dôchodca s projektantom môžu mať pravdu, ale aj nemusia. Hlavne vo vzdialenejších záhradkárskych oblastiach je dobré poznať parametre siete už na začiatku. Mal by ste ich nájsť vo výpočtovej časti projektu ako opodstatnenie výberu charakteristik y ističov. Môžete si ich samozrejme aj sám zmerať, prípadne prepočítať podľa reality na mieste.
Isteže až v prípade, ak vás dôchodca okrem nákupu poveril aj realizáciou, alebo navyše ešte aj revíziou.
Na prvom mieste budú ale požiadavky investora, ktoré nie sú v rozpore s minimálnymi normovými požiadavkami na bezpečnosť. Posúdenie takýchto rozporov a návrh na ich riešenie je už potom na vás v rozsahu dohodnutej dodávky.
Inak typ C nemusí byť v obytnom priestore problém, skôr v takýchto prípadoch ide o zdôvodnenú výnimku.

Patrik Dedík:
Citace: Pavel Horský  18.09.2016, 19:05

U vás na Slovensku musí PD v rozsahu pro stavební řízení obsahovat i schéma rozvaděče?
Nemusi, ale robi sa to tak. Nikto uz potom realizacny projekt nerobi. Bud si to elektrikar spravi podla seba, teda podla seba natiahne okruhy, pouzije inu rozvodnu skrinu atd.
Prax je taka, ze dobehne lektrikar opyta sa kde budu zasuvky svetla a spravi elektriku, vratane HUS atd.
U vas v projekte sa nedava schema rozvadzaca?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana