Pokud tento stav srovnám s ČSN 33 2000-5-523 ed.2 , moc mi to jištění nevychází.
Nemám momentálně přístup k normám, ale podle této normy, resp. podle platné ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 by to jištění mohlo vyjít i na přetížení. Odhaduju, že je to na hraně. Jinak pokud je uvedený jistič před elektroměrem jediný a vedení je uloženo nehořlavě, tak není co řešit, pojistka může jistit jenom zkrat.
Navíc mě překvapuje taková "přehnaná" selektivita.
"Přehnaná" selektivita nemůže být na závadu, čím větší odstup hodnot jištění, tím lepší.
Druha vec, jde i o pripojovaci podminky distributora. U CEZu bylo myslim maximalne jen o dva stupne vis nez je hodnota hlavniho jistice.
Smysl má určovat hodnoty minimální, ne maximální. Určuje to ČSN 33 3320 ed. 2 (na jeden stupeň) a ČSN 33 2130 ed. 3 (pro více odběrných míst na dva stupně). Připojovací podmínky jsou psány v podobném duchu.