Mám výsledný graf z měření harmonické k posouzení a k diskusi – je v normě?
J Lhava:
Existuje ČSN EN 61000-2-2, která řeší kompatibilní úrovně pro NF rušení ve veřejných rozvodných sítích. V ní je Tabulka 1, která uvádí, že kompatibilní (jinými slovy uvádí "normální úroveň harmonických", neboli vnější vliv AM-1-2) je mj. 3 harmonická napětí do 5 %
Takže jste hluboko pod hodnotami této normy.
St55:
Když kouknu na H15 je tam 0,97% v normě je 0,4 H21 je 0,76% norma 0,3%
Koukám blbě...nebo to už v nepořádku je?