Pomocí přístroje PEL 100 jsem provedl 14ti denní měření s 1sekundovým vzorkováním. Generují se mi doma různá rušení a chtěl jsem vidět, zda měření něco ukáže. A nejsem si jist, jestli výsledný graf harmonické je v pořádku nebo něco indikuje. V příloze je printscreen grafu.


* harmonické.PNG (103.86 KB, 1007x797 - prohlédnuto 567 krát.)
Zaznamenáno
St55
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.09.2016, 05:01 »

Nikdo neví? 
Zaznamenáno
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.09.2016, 06:28 »

To, co je vidět na grafu je v pohodě... Ovšem ne nutně to musí znamenat, že není zkreslení na vyšších harmonických.. .
Zaznamenáno
St55
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.09.2016, 06:56 »

To, co je vidět na grafu je v pohodě... Ovšem ne nutně to musí znamenat, že není zkreslení na vyšších harmonických.. .
A ten výkyv na V3-H3 přes 3% je taky ok? Říká nějaká norma kolik %je ještě OK?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.09.2016, 07:12 »

Mrkněte do PNE 33 3430-1.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.09.2016, 08:16 »

Existuje ČSN EN 61000-2-2, která řeší kompatibilní úrovně pro NF rušení ve veřejných rozvodných sítích. V ní je Tabulka 1, která uvádí,  že kompatibilní (jinými slovy uvádí "normální úroveň harmonických",  neboli vnější vliv AM-1-2) je mj. 3 harmonická napětí do 5 %
Takže jste hluboko pod hodnotami této normy.
Zaznamenáno
St55
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.09.2016, 11:12 »

Když kouknu na H15 je tam 0,97% v normě je 0,4 H21 je 0,76% norma 0,3%

Koukám blbě...nebo to už v nepořádku je?