Lze připojit jednofázovou vidlici jako přívod pro třífázovou?
Zdenek Hejčl:
Z fotky není patrné, zda je vidlice na 400V s kolíky, nebo dutinkami.
Vidím to spíše, jako nebezpečný bastl.
Pokud je vidlice na 400V s kolíky máme dost nebezpečnou věc: druhý konec vidlice na 230V s obnaženými kolíky. (zle)
Nešlo by sdělit, jaká je tam použitá koncovka s kolíky, nebo dutinkami na 400V?
MrPeter:
Citace: Zdenek Hejčl 13.09.2016, 12:57
Z fotky není patrné, zda je vidlice na 400V s kolíky, nebo dutinkami.
Podle krytu to bude zásuvka, resp. ještě jsem neviděl zástrčku s krytem. Takže z hlediska bezpečnosti tak nějak OK. Z hlediska možnosti souběhu odběru na "více fázích" to nebude nic extra. Rozhodně to je nestandardní řešení :D
Maroš Klein:
Citace: Petr "Egestas" Tesař 12.09.2016, 20:31
... podložené normami doma je nemám a na firmě se stěhujeme a teď to nenajdu.
Až dokončíte sťahovanie, pozrite si 34 0350. Dovtedy sa snažte používať rozvádzač v súlade s návodom výrobcu.
Zdenek Hejčl:
Přesný typ koncovek by nebyl?
Jiří Schwarz:
Chtěl bych to viděl. Je tam spousta nejasností, ale možná by se to dalo jako provizorní řešení použít.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana