Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?

(1/2) > >>

Jena Nowakk:
Zajímá mě, na jakém principu je u tohoto termostatu zajištěno snížení teploty tlačítkem na noc. Přikládám schéma.

Rozmahel Vladimír:
Je to princip ošálení bimetalu. Po zapnutí nočního poklesu začne připojený odpor topit a ošálí bimetal. Ten si myslí, že je teplo, prohne se a vypne.  :)

Jiří Schwarz:
Asi tak nějak. Tento princip používají i někteří výrobci přímotopů, ke kterým vede "třetí drát" a dá se tak přepnout na "noční režim" celá skupina topidel...
(a nejeden "elektrikář" to nepochopí a ač je to označené dvojitým čtverečkem, klidně si tam na ten ovládací vývod připojí PE)

František Šohajda:
Jak píše kolega...Není tam možnost regulace a ta je nastavena pevně cca o 5-7 C do mínusu.

Václav Třetí:
Citace: František Šohajda  09.09.2016, 19:30

Jak píše kolega...Není tam možnost regulace a ta je nastavena pevně cca o 5-7 C do mínusu.


Zvnějšku možná není, uvnitř je ale trimr, kterým se dá "předehřev" bimetalu změnit. Je zakreslen i ve schématu, které tazatel dodal.

Navigace

[0] Index zpráv