HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
(1/1)
Autorský článek:
HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
V tomto příběhu došlo k neštěstí vzácnou souhrou různých náhod. Mladý 19letý montér Balla dostal příkaz, aby na vedení mezi obcemi Heřmanov a Valkeřice vyměnil vadné izolátory. Podle příkazu „B“ byla učiněna všechna předepsaná bezpečnostní opatření k zajištění vypnutého stavu. Pod vedeními probíhal dvoudrátový telefon a montérovi bylo nařízeno, aby jen v té době, kdy na stožárech skutečně pracuje, i toto telefonní vedení po obou stranách svého pracoviště zkratoval a uzemnil. Nepracoval ani celou hodinu, když byl smrtelně zasažen elektrickým proudem vysokého napětí. Co bylo příčinou?
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
Jiří Schwarz:
Některé věci je těžké předpokládat.. .
Když jsem začínal jako "dráteník", dělal se mnou jeden pán, co už střihal metr do důchodu a ten vzpomínal, jak jednou po silném větru spojoval telefonní linku na sloupu. Když to měl hotové, šel několik set metrů a vtom se zablesklo a za ním se ozvala rána. V silném větru povolil a spadl na telefonní vedení vodič vn 22kV...
Ten měl štěstí, že "uměl dělat rychle"...
Jan Bocek:
...je zvláštní, že byl na velice mladého montéra vystavován příkaz B.
Ve své praxi jsem často kladl otázku, "jaký je rozdíl mezi práci na vn a nn?"
Nakonec jsem dospěl k závěru, že 80% času při práci na vn je nutné k zajištění BP na pracovišti.
Dotaz: existuji ještě dnes telefonní linky vedené po stožárech nn a dokonce i vn?
Ludvík Kubík:
Jenom bych to upřesnil, ten smrtelný úraz nezavinil telefon, ale vedení 10 KV, které ve vzdálenosti několika km spadlo na holé vodiče nadzemního dvoudrátového telefonního vedení. No a při hodnotě uzemnění 70 ohm je to velký problém.
Navigace
[0] Index zpráv