Projde certifikací zařízení zapojené mezi L a PE?

(1/3) > >>

mirra.ba:

Potřebuji vyrobit zařízení, které mimochodem trvale kontroluje připojení PE k PEN. V případě přerušení PE se musí zařízení odpojit. Strašně dlouho přemýšlím nad tím, jak to udělat a jediné co mě napadlo je přes kapacitní předřadník napájet optočlen a na výstupu optočlenu to procesorem zjišťovat. Přibližné schéma zapojení je v příloze.

Nevím ale, jestli by takovéto zařízení prošlo přes zkušebnu. Šlo by to? Pokud ano, jaké normy popřípadě parametry budou na to kladeny? Pokud ne, máte nějaký nápad jak to udělat jinak?

Proud z fáze do PE bude cca 0,5-1 mA.

Václav Třetí:
Nevím, k jakému účelu zařízení potřebujete, ale ono vám to tak jak to máte namalované ve schematu nebude fungovat.

LED v optočlenu nebude svítit a brzy odejde. LED je dioda, takže mimo jiné také usměrňuje, kondenzátorem proud nebude mimo okamžiku jeho prvotního nabití procházet, navíc bude dioda v závěrném směru přetěžována plným napětím sítě, na což není stavěná.

 K LED v optočlenu musíte dát antiparalelně další diodu, může být běžná usměrňovací (1N4148, 1N4007) nebo třeba červená LED a budete mít zároveň optickou kontrolu funkce. Pak bude splněno, že kondenzátorem bude procházet střídavý proud a kapacitní předřadník bude plnit svoji funkci. LED bude svítit.

Ovšem k vámi uvažované funkci trvalé kontoly spojitosti vodiče PE a jeho spojení s N (PEN) si dovolím poznament, že ono to není tak jednoduché, jak se zdá. Použitý malý "zkušební" proud vám vyvolá i nedokonalé nahodilé uzemnění některého spotřebiče v rozvodu za přerušeným PE, případně i kapacitní proudy vodičů v rozsáhlejším rozvodu. To si můžete ověřit snadno pomocí několikametrov ého kusu jakéhokoli vícežilového kablíku, jehož jeden vodič připojíte na fázi a doutnavkovou zkoušečkou (fázovkou) přezkoušíte všechny vodiče. Fázovka bude svítit na všech, ale podle délky kabelu bude vidět rozdíl jasu na připojeném vodiči a na těch ostatních, kde se proud dostává pouze kapacitně.

Co se týká zkušebny, k tomu vám neumím odpovědět, to se je třeba zeptat tam. Asi bude záležet zejména na účelu tohoto zařízení a skutečném unikajícím proudu do PE.

Milan Hudec:
Přesně to kolega popsal.
V praxi je mnohdy nejlepší diagnostika ve ztuplování vodičů a jejich pořádného propojení.
S něčím obdobným si kolegové hráli a vždy se skončilo na přílišné zprodlevě odpojení.

mirra.ba:
Takže je v tomto případě lepší místo kapacitního předřadníku dát odporový? Aby do PE netekl kapacitní proud?

O diodě vím, už v pouzdru optočlenu jsou dve diody antiparalelně, akorát jsem to v tom programu nenašel.

Napadá vás, jak by to šlo udělat i jinak?

Martin H.:
Existuje hotové zariadenie s touto a inými ochrannými funkciami pre pohyblivé prívody. Názov je PRCD-S. Jeden z nich ako príklad v prílohe.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana