Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
Martin sediiik:
Samozřejmě, vím, že je to špatně. Mezi variantami - rozdělit přímo ve sporáku a rozdělit ve zdi je tedy nejlepší ta třetí volba - zapojit to na dvě fáze?
Václav Kalina DC:
Presne tak, zaponit to na dve faze.
František Šohajda:
Co jsem zapojoval sporáky (s nebylo jich málo) tak vždy mají svorkovnici s příslušenstvím pro tzv.4 i 5 žilový kabel (s PEN i N+PE). (dance)
Tak nevím co se tu řeší? ;D
Svorkovnice je UNI. ;)
Milan Hudec:
Ano mají svorku PEN pro vodič který musí průřezem odpovídat době vzniku instalace.
Maroš Klein:
To, že napájací prívod z rozvádzača nie je v súlade s platnými normami ešte neznamená, že má skončiť priamo na svorkovnici sporáka. Ešte je tu požiadavka na bezpečné odpojenie pre opravy a údržbu.
Niektoré návody uvádzajú priamo požiadavku na externý vypínač, iné citujú normu a väčšine stačí požiadavka na zapojenie osobou znalou. Od nej sa správne pripojenie podľa normy očakáva automaticky. Ako do rozvodov TN-S, tak aj do TN-C.