Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?

(1/3) > >>

Martin sediiik:
V kuchyni je nově natažený kabel CYKY 4x4.
Sporák s indukční deskou o celkovém příkonu přes 5kW má pochopitelně připojení pětižilové, napevno, 3L+PE+N.
Samozřejmě, že by bylo nejlepší starší kabel vysekat a natáhnout nový ... nicméně varianta bez sekání-kde je lepší udělat bod rozdělení u sporáku?
Je lepší dát do zdi krabičku, tam napojit čtyřžilový kabel a odtud vést už rozděleně PE+N, nebo stačí spojit vše až ve sporáku?

Milan Hudec:
Pouze bych připoměl že tam máte slabý  drát a ten se dělit nesmí.

Jiří_Hrubý:
Je-li kabel nově natažený, pak jej někdo musel navrhnout, v takovém případě na jeho náklady přetvořit.
Ano, dříve bylo napojení sporáku TN-C běžné a výrobce na toto měl připravenou svorkovnici, ale doba pokročila a vidíte sám, že nový sporák chce i N. Je to o bezpečnosti.
Neumožňuje výrobce provoz na 2 fáze a N?

IM:
Citace: Martin sediiik  29.08.2016, 09:16

V kuchyni je nově natažený kabel CYKY 4x4.

Chyba je slovo nově.  :'(

Vít Rotrekl:
Pokud je to nově nataženo, tedy méně než od doby platnosti řady norem 33 2000, což je rok 1996 +- tak tomu zhotoviteli urazit ruce...tedy až po tom co to na svoje náklady předělá...

Vzhledem k tomu, že je to Cu 4mm, asi bych si uměl představit řešení, kdy budou v kabelu připojeny L1, L2, N a PE. Ano narážíme na že ze hnědého/šedého/černého vodiče uděláme vodič N, což není úplně košer, ale asi to bude bezpečnější než PEN Cu4mm...
Na sporáku bude pravděpodobně schámátko jak to v takovémto případě zapojit.

Kolegové sežerte mě, jsem na to připraven.