Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?

<< < (3/3)

Jan Bocek:
V jedné firmě měli spoustu pracovních stolů s různě nabastlenou elektrikou, včetně osvětlení.
Při revizích jsem dodal doporučení na předělání se zásuvkovými rozvodnicemi typu 634.222, kde jsou 4 zásuvky 230V/16A s krytím IP44. Rozměr tunelu je 440 x 136 x 89 mm. Napojím se flexi šnůrou 3x2,5. Dodává ELNEX.cz

Na některé stoly se dávají 2-3 zásuvkové tunely. Většinou jsou zapojené spotřebiče s malým příkonem. Obvykle PC soupravy, kde potřebujete 4-6 zásuvek. Instalace je provedená z certifikovanýc h dílů. Na instalaci se vystaví prohlášení ES a VRZ.

Vypadá to hezky a je to praktické. Zrušily se tak mnohé prodlužovačky a roztrojky.
PS - pracovní stoly jsou v seznamu spotřebičů. Ve firmě mají několik desítek těchto stolů, které se podle potřeby výroby přesouvají,  stejně jako pracovní stroje.

Vidíte někdo v tomto řešení legislativní problém?
Jak na příklad ošetřujete legislativně připojení bojleru, vodárny a mnohých jiných spotřebičů připojených pohyblivým přívodem? Ten princip je přece pořád stejný.
RT má problémy pomáhat řešit a ne je vytvářet.

Maroš Klein:
Citace: Jan Bocek  26.08.2016, 10:02

...Instalace je provedená z certifikovanýc h dílů. Na instalaci se vystaví prohlášení ES a VRZ...PS - pracovní stoly jsou v seznamu spotřebičů...
V takto pripravenej inštalácii sa RT nemá veľmi na čo sťažovať. :)
P. Holzerovký to ale asi hľadá márne.

U vás v Čechách by bolo ešte možno najlepšie v čo najväčšej miere postupovať podľa časti 7-713.
Dokonca pozerám, že je účinná od 11/2005. Nepoznám ju síce, ale predpokladám že platí aj pre stoly. Použitie certifikovanýc h elektrických zariadení pre nábytok najskôr bude samozrejmé. U samotných stolov ale pôjde o iné normové a materiálové požiadavky, elektrické rozvody môžu a nemusia byť ich súčasťou.
U nás túto normu zatiaľ nemáme, čo do určitej miery len zbytočne komplikuje podobné situácie.

Jan Bocek:
Citace: Maroš Klein  26.08.2016, 12:16

V takto pripravenej inštalácii sa RT nemá veľmi na čo sťažovať. :)
P. Holzerovký to ale asi hľadá márne.


V tom je zřejmě problém celé diskuse.
Odpověď by byla sice jednoduchá: ano je to možné

jedná se ale o spoustu podotázek.
Nekvalifikovan á přejímka elektro prací.
Již se to tady mnohokráte diskutovalo.
Na vše existuje ( má existovat) PD a při předání je nutno vystavit protokol o shodě
provedených prací s PD a s normami. A na každou dílčí práci
je nutno vystavit VRZ - výchozí revizní zprávu. Případně celkovou VRZ
s dílčími přílohami.

U některých firem, pro které dělám revize a poradenskou službu,
jsme udělali dohodu, že veškeré elektro instalace provedené dodavatelským
způsobem, bude podléhat vlastní revizi firemním RT. Je to uvedeno i ve smlouvě.
Teprve to je podklad k přejímce a k fakturování.

Občas se stává, že je předaná VRZ, ale schází dokumentace skutečného stavu,
schází prohlášení o shodě a na díle je mnoho závad. A nastává "tanec"....
Myslím, že slušný RT by na stůl napojený kabelem 3x0,75 s 8 zásuvkami
nevystavil kladnou revizi. Dokumentace skutečného stavu a prohlášení o shodě s podpisem odpovědné osoby provádějící firmy je velký a dobrý bíč v rukou odpovědné osoby za stav elektrického zařízení ( pokud je vůbec taková funkce ustanovená). A pokud je tento princip uplatňován. V automobilkách mají precizně vypracovaný postup přejímky a co musí firma předložit. Tento manuál a předpis je přílohou každé smlouvy....

Milan Hudec:
Jsou dvě možnosti. Buďto se v tom babrat, čemu všemu to odporuje, nebo vyřešit v podstatě dva stěžejní problémy, tj. hořlavost a přívod odpovídající jištění a mechanickému namáhání.

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  27.08.2016, 08:05

Jsou dvě možnosti. Buďto se v tom babrat, čemu všemu to odporuje, nebo vyřešit v podstatě dva stěžejní problémy, tj. hořlavost a přívod odpovídající jištění a mechanickému namáhání.



Volil bych druhou možnost, to je vyměnit přívod za Flexi  3x2,5 s řádným uchycením proti vytržení. A přidělil bych pro stůl pořadové číslo spotřebiče na příklad ID XX73 ...a více bych se v tom nehrabal.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana