Vedení má splňovat podmínky čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, tedy podmínky dvojité nebo zesílené izolace.
Ochranný vodič pospájania nie je v normálnych podmienkach živou časťou („vedením“ podľa 412.2.4.1.), a preto sa u neho v normálnej prevádzke s nebezpečným dotykom nepočíta. „Živou“ časťou môže byť len v podmienkach jedinej poruchy, aj to len na dobu pre bezpečné odpojenie.
Preto izolácia nie je podstatná z hľadiska ochrany pred úrazom, je to neživá časť ako akákoľvek iná prístupná dotyku. Len je omnoho „slabší“ ako ostatné neživé časti, ktorých je súčasťou.
Izolácia, či už jednoduchá, dvojitá alebo zosilnená je ochranou proti nebezpečnému dotyku živých častí, nie je to mechanická ochrana vyžadovaná na ochranu pred mechanickým prerušením, či poškodením vodiča pospájania.
Aj keď na druhej strane je asi trocha zavádzajúca požiadavka, že ak je ochranný vodič súčasťou kábla, tak dvojitá izolácia mechanickej ochrane zrazu vyhovuje.
To bude ale najskôr tým, že požiadavky na uloženie a ochranu živých častí sú iné ako na ochranu neživých.