Jaká má být značka na oddělovacím trafu?

(1/1)

Petr Šikula:
Ač utrpěl vzděláním elektrotechnic kým, stále si nejsem jist, jak je to s transformátory . Pokud potřebuji trafo, u kterého musí být zaručeno, že při průrazu se nedostane primární (vyšší napětí) na sekundár, jak je označeno? Jako oddělovací, nebo s dvojitou izolací, nebo SELV (jde o konkrétně trafo 230/12) popř, jaká na něm má být značka?

Miroslav Janča:
Oddělovací i bezpečnostní transformátor mají zkoušenu izolaci mezi primárem a sekundárem napětím 3850 V, což odovídá dvojité izolaci.
Rozdíl mezi nimi je v použitém napětí na sekundární sraně. Značka oddělovacího a bezpečnostního transformátoru jsou dva kroužky z přepážkou. U bezpečnostního transformátoru je uvedená značka navíc v rámečku.
Konstrukci uvedených transformátorů řeší norma ČSN EN 61558.
Co se týče rozdělení obvodů, SELV i PELV jsou obvody s transformátore m s již uvedenou izolací a příslušným bezpečným napětím, PELV pak má navíc pracovně ukostřenu jednu stranu vinutí (řeší to norma ČSN 332000-4-41).

Petr Šikula:
 (poklona) ...je to jasnější.....

Navigace

[0] Index zpráv