Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?

(1/1)

Martin H.:
Alarm vyhlásil poruchu nabíjania, vymenil som aku 12 V - 8 Ah v ústredni za iný.

Možno som prehnane opatrný, ale nepozdáva sa mi, že 6 hodín po odpojení je stále na dotyk teplý. Napätie 10,3 V.  Mal cca 7 rokov.

Mám zlý pocit, že vnútri sa niečo deje a je tam stále dosť energie.

Chémii nerozumiem. Môže byť takýto akumulátor nebezpečný? Mám ho nechať tak alebo pomaly vybiť do záťaže?

Roman Šafránek:
Napětí 10,3V naprázdno znamená, že buď je akumulátor úplně hin a nebo má vadný (zkratovaný) 1 či 2 články. Vybitím do zátěže (nejjednodušší je asi 12V autožárovka) rozhodně nic nepokazíte.

Ale že by se uvnitř odpojeného akumulátoru něco dělo a byl ještě po 6hod teplý, se mi moc nezdá. Nesvítilo vám na něj třeba sluníčko? ;-)

Martin H.:
Akumulátor je v "serverovni" bez okien.

Cez noc vychladol, ale nie úplne. Okolie má 30 °C, aku má 32 °C, merané IR teplomerom.

Napätie samo kleslo na 6,15 V, určite sa vnútri niečo "elektrochemick é" dialo.

Fuk Tomáš:
Citace: Martin H.  20.08.2016, 09:00

Cez noc vychladol, ale nie úplne. Okolie má 30 °C, aku má 32 °C, merané IR teplomerom.

Takový drobný rozdíl může být klidně způsoben jen rozdílnou emisivitou povrchů, které jste měřil.

Ale jednomu nerozumím. Máte obavy, jestli nemůže dělat nějakou neplechu, a klidně ho necháte přes noc v serverovně.

Martin H.:
Citace: Fuk Tomáš  20.08.2016, 09:35

Ale jednomu nerozumím. Máte obavy, jestli nemůže dělat nějakou neplechu, a klidně ho necháte přes noc v serverovně.


U nás doma sa nedá na niečo sústrediť a hlava deravá potom robí chyby.