Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?

(1/2) > >>

Adam Deštěnský:
Situace je na obrázku. Tlustou červenou čárou je naznačen již realizovaný zemnící pásek a žlutou kovové plynové potrubí, které propojuje uliční rozvaděč s plynoměrem a budovu. Vede v zemi a těsně před domem pak vystupuje na povrch a přes chráničku prochází skrz zeď.

Kde je možné propojit plynové potrubí se zeměním?
Ideálně by to vyšlo do oné plynoměrné skříně (minimum kopání a problémů - tak jak je naznačeno tenkou přerušovanou červenou čárou),  ale koukám do ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 na přílohu B, kde je to nakresleno a vidím, že se má plynovod připojit k zemnění za "izolační vložkou". Jak taková vložka vypadá a kde se umisťuje jsem zatím nezjistil, každopádně je toto řešení mimo, nebo myslíte že by mohlo být (jak zjistím tu izolační vložku) průchozí ?

Vít Rotrekl:
Izolační vložka bude "kus plastové trubky" který se nainstaluje mezi kovové. To bych se ptal spíše plynařů...
Osobně bych to uzemnil na vstupu do objektu za tou izolační vložkou.

Nebo spíše takhle Ideální řešení dle mě:
 - venkovní část uzemnit na pásek vnitřní část na MEB (či EPS, HOP...)

Normativní minimum bych viděl jako připojení vnitřní části na MEB.

Martin H.:
Citace: Vít Rotrekl  15.08.2016, 20:06

Nebo spíše takhle Ideální řešení dle mě:
 - venkovní část uzemnit na pásek vnitřní část na MEB (či EPS, HOP...)


Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.

Vít Rotrekl:
Citace: Martin H.  15.08.2016, 21:28

Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.

Diky za upozorneni, to me nenapadlo.

Jirka Dobrovolný:
Staré téma, ale myslím, že stojí za to dopsat, že:

zde zmíněná izolační vložka se podle toho, co jsem našel, nazývá "Izolační spoj" případně "Izolační spoj s bleskojistkou". Podívat se na to můžeme třeba tu: katalog(tečka)fastra(tečka)cz/kompaktni-izolacni-spoje/.

Název je zaveden v normě ČSN EN 12954 v bodě 3.31 jako "isolating joit" jinde také jako "Insulation joit".


Z dokumentu "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní a řešení pasivní protikorozní ochrany" společnosti RWE Gasnet (GRID_TX_G08_05 _04):

"LL Izolační spoje   Ke snížení podélné vodivosti potrubí a elektrického oddělení plynovodů od uzemněných zařízení, zejména RS a OPZ, se používají izolační spoje s integrovaným jiskřištěm. Rozmísťují se podle potřeby protikorozní ochrany a předpisů platných pro připojované zařízení, při dodržení ČSN EN 12 954. Izolační spoje se přednostně ukládají do země. Z důvodu kvalitnější konstrukce a jednodušší kontroly stavu ochrany proti elektrickému přepětí se výhradně použijí izolační spojky zámkového provedení dle DIN 30690-1, případně pro plynovody do 16 bar dle DIN 2470-1.,  v navařovacím provedení. Izolační spoje nesmí být umísťovány do míst, kde lze předpokládat působení sil, které by mohly porušit jejich pevnost nebo těsnost. Nelze-li volit jiné umístění, musí být přijata opatření proti působení těchto sil."

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

Odpověď