Autor Téma: Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?  (Přečteno 15800 krát)
Adam Deštěnský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.08.2016, 08:44 »

Situace je na obrázku. Tlustou červenou čárou je naznačen již realizovaný zemnící pásek a žlutou kovové plynové potrubí, které propojuje uliční rozvaděč s plynoměrem a budovu. Vede v zemi a těsně před domem pak vystupuje na povrch a přes chráničku prochází skrz zeď.

Kde je možné propojit plynové potrubí se zeměním?
Ideálně by to vyšlo do oné plynoměrné skříně (minimum kopání a problémů - tak jak je naznačeno tenkou přerušovanou červenou čárou),  ale koukám do ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 na přílohu B, kde je to nakresleno a vidím, že se má plynovod připojit k zemnění za "izolační vložkou". Jak taková vložka vypadá a kde se umisťuje jsem zatím nezjistil, každopádně je toto řešení mimo, nebo myslíte že by mohlo být (jak zjistím tu izolační vložku) průchozí ?


* plyn.png (12.51 KB, 799x499 - prohlédnuto 7606 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.08.2016, 20:06 »

Izolační vložka bude "kus plastové trubky" který se nainstaluje mezi kovové. To bych se ptal spíše plynařů...
Osobně bych to uzemnil na vstupu do objektu za tou izolační vložkou.

Nebo spíše takhle Ideální řešení dle mě:
 - venkovní část uzemnit na pásek vnitřní část na MEB (či EPS, HOP...)

Normativní minimum bych viděl jako připojení vnitřní části na MEB.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.08.2016, 21:28 »

Nebo spíše takhle Ideální řešení dle mě:
 - venkovní část uzemnit na pásek vnitřní část na MEB (či EPS, HOP...)

Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.08.2016, 21:37 »

Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.
Diky za upozorneni, to me nenapadlo.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2020, 17:54 »

Staré téma, ale myslím, že stojí za to dopsat, že:

zde zmíněná izolační vložka se podle toho, co jsem našel, nazývá "Izolační spoj" případně "Izolační spoj s bleskojistkou". Podívat se na to můžeme třeba tu: katalog(tečka)fastra(tečka)cz/kompaktni-izolacni-spoje/.

Název je zaveden v normě ČSN EN 12954 v bodě 3.31 jako "isolating joit" jinde také jako "Insulation joit".


Z dokumentu "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní a řešení pasivní protikorozní ochrany" společnosti RWE Gasnet (GRID_TX_G08_05 _04):

"LL Izolační spoje   Ke snížení podélné vodivosti potrubí a elektrického oddělení plynovodů od uzemněných zařízení, zejména RS a OPZ, se používají izolační spoje s integrovaným jiskřištěm. Rozmísťují se podle potřeby protikorozní ochrany a předpisů platných pro připojované zařízení, při dodržení ČSN EN 12 954. Izolační spoje se přednostně ukládají do země. Z důvodu kvalitnější konstrukce a jednodušší kontroly stavu ochrany proti elektrickému přepětí se výhradně použijí izolační spojky zámkového provedení dle DIN 30690-1, případně pro plynovody do 16 bar dle DIN 2470-1.,  v navařovacím provedení. Izolační spoje nesmí být umísťovány do míst, kde lze předpokládat působení sil, které by mohly porušit jejich pevnost nebo těsnost. Nelze-li volit jiné umístění, musí být přijata opatření proti působení těchto sil."
Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.03.2020, 11:29 »

Ak je vonkajšia časť pripojená na katódovú ochranu plynovodu, nesmie sa nijako pripájať. Až za izoláciou.
Aká PKO=Protikorózna ochrana je vybudovaná na plynovode to musí vedieť plynár=prevádzkovateľ plynovodu.Pasí vna PKO je iba izolácia potrubia,tá je na všetkých plynovodných potrubiach =má byť.Aktívna PKO sa buduje na diaľkovodných od ST Strednotlakých vyššie.Také potrubie vám do baraku nepôjde,Končí na Regulačnej stanici,prípadne niekedy aj v tzv.Antoníčku v plote,ale opäť iba niekde.Po plynomer je uzemňovanie vecou správcu=prevádzkovateľa.Ďalej je to asi podľa dľžky prípojky do budovy od Plynomeru.Takt iež by vyjadrenie mal dať ten kto ro buď kreslil a samozrejme ten kto to schvaloval.V budove za izolačnou spojkou by mali byť všetky kovové časti uzemnené podľa predpisov=noriem aj elektrikárskýc h.Tam už nie je o čom uvažovať.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.