Musí se vyplavená hliníková elektroinstalace vyměnit?
Jan Alin:
Podobný případ jsem zažil, jen tam ta voda tekla pouze cca hodinu. Stav po vysušení se zdál celkem v pořádku, ale kontakty přístrojů, hlavně jističe v rozvaděči, to do roka v mnoha místech vyplavené instalace odnesly. Déle to tam nebylo, došlo vzhledem k poruchovosti k rekonstrukci. Záleží asi hodně na tom, jaký bordýlek ta voda sebou přinesla. Nechal bych na instalaci udělat zápornou revizi a to by mělo pojiš'tovně stačit, někdy vyšle vlastního technika na posouzení a nemusí to být vždy revizní technik.
Jan BK:
My měli vyplavenou bytovku v roce 1997 komplet sklepy, včetně elektroměrů, jističů, drátů, vypínačů světel apod. Po opadnutí vody přijela JME a normálně znovu nasadila nožový pojistky (který těsně před zatopení vyjmula). Jističe (starý černý) jsou tam doteď, vše ostaní také, jen elektroměry se postupně za ty roky vyměnili, ale nic se neměnilo hned. A ani nevysoušelo, nechalo se to vyschnout samo, jen jsem vylili vodu ze skleněných koulí na světlech. vše dodnes funguje a od té doby jsme měnili pouze jeden časový schodišťový spínač. Revize jsou prováděny pravidelně a bez závad! Hlavní přívod do rozvaděče hlína, jinak měď-
František Šohajda:
Podobnou věc jsem řešil s pojišťovnou před dvěma roky (zatečení ve firmě).
Chtěli vše nafotit, pak mimořádnou RZ...(od jakéhokoliv RT).
Kontrolu prováděli jejich pracovníci na místě. Zaplatili jen to co bylo vyloženě "mokré"
izolační stav byl v RZ špatný. Třeba jen od zásuvky k zásuvce...nic víc.
Max jističe v rozvaděči co byli pod vodou a byli zkorodované.
Jo a ještě chtěli předchozí pravidelnou RZ od této zatečené instalace.
Jiří Zůna:
Citace: David Hruda 13.08.2016, 19:48
... zda je reálné všechny přístroje demontovat, vysušit a vyčistit krabice a konce kabelů a pak montovat nové. Také zda je to rentabilní (podle mě ne). Nové přístroje pro al vodiče jsou také dostupné jen v omezeném sortimentu...
Co prosím myslíte vy profíci těmi "přístroji" nebo "strojky"? Tím jsou myšleny i zásuvky, vypínače, svorkovnice? Ty jsou jiné pro Al a jiné pro Cu? (To má co do činění s povrchem svorek?) Měli byste nějaký odkaz na ceník, kde by se daly porovnat ceny pro měď a pro hliník?
Jan Franěk:
Citace: Jiří Zůna 17.08.2016, 22:19
Co prosím myslíte vy profíci těmi "přístroji" nebo "strojky"? Tím jsou myšleny i zásuvky, vypínače, svorkovnice? Ty jsou jiné pro Al a jiné pro Cu? (To má co do činění s povrchem svorek?)
Mnoho výrobců jističů, nemá svorky určené k připojení hlinikových vodičů. Může jít o nevhodný materiál, nebo i tvar svorek. Al vodiče by měli být uvedeny v návodu.
Zrovna tak například bezšroubové strojky (zásuvky a vypínače) nejsou k použití na hliníkové vodiče a u strojků z různých hoby marketů se ani nedozvíte jejich technické parametry a vhodnost na Al vodiče.
Citace: Jiří Zůna 17.08.2016, 22:19
Měli byste nějaký odkaz na ceník, kde by se daly porovnat ceny pro měď a pro hliník?
Ale jistě. Pošlete objednávku a po zaplacení, vám přistane připravený ceník v mailu. Jinak vás čeká mnoho času s prohlížením návodů výrobců a poptáváním u velkoobchodů či jiného dodavatele.
Osobně bych raději pozval RT, který vám napíše zprávu kterou potřebujete pro pojišťovnu a mezitím si sehnal schopného projektanta, který vám provede návrh rekonstrukce, včetně pomoci a výběrem vhodných komponent.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana