Jak zapojit svodič přepětí v bytě?

(1/2) > >>

X Treo:
Rekonstruuji byt v panelovém domě ve čtvrtém patře z šesti. Do bytu plánuji 3F TN-S přívod 5x6mm2 Cu.

Přímo v bytě chci instalovat svodič typu 1+2 DEHNshield 941400, ke kterému zapojím všechny přívodní vodiče (5x6mm2 Cu). Stačí to takto nebo mám ještě poslední volnou svorku svodiče (uzemnění) připojit na pospojení? Pospojení je plynová stoupačka bez jakéhokoliv kabelu, což se mi moc nelíbí. Nebo si mám do bytu někde od elektroměru přivést ještě vlastní vodič na svod přepětí? Jaký zvolit průřez?

Jiří Schwarz:
Jestli si tam do toho bytu přitáhnete blesk po satelitním svodu, tak je dobré mít dobrou cestu kudy se ten blesk dostane dál do země...

Martin sediiik:
Žádný projekt, žádná odbornost...to bude zase jednou mela, až ten blesk přijde na návštěvu...

Maroš Klein:
Bez komplexnej prípravy ochrany objektu to vždy bude o tom, kam zvodič zachytenú energiu odprace a hlavne koľko jej bude.
Že do zeme je jasné, len tá cesta k nej by vás mala minúť a narobiť čo najmenej škody okoliu.
Bez zvodičov sa to po objekte tak nejako kade-tade rozleje približne spravodlivo ako doteraz, váš jeden to u vás pozbiera a „vyhodí niekam na chodbu von z bytu na 4. poschodí“.
Ale zapojiť samozrejme podľa návodu výrobcu, najlepšie aj s ohľadom na dobré susedské vzťahy. Projekt predpokladám, ak aj teda nejaký je, začína a končí u vás v byte.

Jozef Baránka:
Najlepšie by bolo, keby stúpačka bola chránená zvodičom typu 1. A vy by ste použili vo svojej rozvodnici typ 2, a v zásuvkách T3. Prepätie treba riešiť v súčinnosti s bytovou správou na základe projektu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana