Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?

<< < (3/4) > >>

Jan Bocek:
Citace: Jan Alin  14.08.2016, 11:26

Pokud k celému dodávanému zařízení přistupujete jako k upevnění tohoto šroubu, který má bezpečnostní funkci, pak si buďte jisti, že jste na hranici, kde se váš zákazník stane brzo zákazníkem někoho jiného.
1) Nic nepočítejte a přivařte to pořádně.
2) Pokud jste na pochybách, zkuste si po dobu 3s ten proud vaším spojem zkusmo poslat a    pokud to půjde, tak opakovaně.


I když splníte obě podmínky a to jak přivařením tak zkouškou 3s procházejícího proudu 1500 A,
tak pořád mi bude vadit ten šroubek M4-M5.
Podívejte se jaké otvory o průměru na př. 5,2 mm mají kabelová očka určené na určitý průřez. Pak se podívejte jaký průřez vodiče do takového očka strčíte pro bezpečné zakrimpování.

A je zde ještě další úkol. kolegové již spočítali ze plocha dosedajícího kabelového oka by měla být 52-88 mm2. K tomu již stačí styčnou plochu kabelového oka a díru pro šroub. Určitě to nebude M4-M5.

Na výrobek se musí vystavovat prohlášení o shodě a dokumentace ES. Pokud je falešná a přejimatel s praxí, tak to odhalí a fakturu bych nerektifikoval . a dopadlo by to tak, jak psal kolega Jan Alin.

P.S. Nemám rád, když  pro připojení PE trčí někde nějaký šroub. Vhodnější je obvařená velká silná podložka o síle min 10mm. A to ještě s vyleštěným povrchem a závitem M8-M10.
Stačí se podívat, jak to dělají Ti, kteří to umí.

A poslední otázka pro tazatele. PE svorka je součást elektrického zařízení. K provádění montáží je potřebné oprávnění a také činnost konstruktéra elektro. Vy obě podmínky postradáte a čekáte, že to bude na Elektrice někdo suplovat? Ukázkou je příspěvek Jiřího Bubna, který naznačil jakým směrem by se měl projektant a konstruktér v rámci technické pomocí zabývat s montážní firmou. Ano, plně chápu, chtěl jste "jenom vzoreček na výpočet hovadiny". Na to je ale dobrý  zákon pána Ohma a základy fyziky se zkušenostním faktorem.
Ale raději "amen".


Maroš Klein:
Citace: Peter Harvan  08.08.2016, 09:41

Máme podložku u zemnícího kolíku přivařenou (asi podložku nie kolík) k rámu 2 body...

A nebude to náhodou asi tak, že kolík už je z pôvodnej výroby privarený k rámu, podložka je naň len dodatočne nasunutá a pribodovaná proti vypadnutiu, a tých 1,5 kA sa teda rozdelí cez zvary, dotyk podložky a kolík samotný?

IM:
Citace: Peter Harvan  08.08.2016, 09:41

Jste mi schopni pomoci, jak jim to nějak výpočtem doložit?
Třeba nějakým vzorcem vypočíst teplotu procházeného proudu atd...
Zdali nemáte s tím zkušenosti nebo už i nějaké vzorečky.

To vám nikdo (přesně) nevypočítá. Pokud nejsou zadané hodnoty nesmyslné, dá se ověřit pouze na zkušebně. A kontrolovat uzemňovací přívod na oteplení, zda se "nevypaří".
Musí se tedy řešit celý obvod od zdroje a jištění (zkrat. spoušť) až na zem, nejen svar.

Peter Harvan:
Citace: Maroš Klein  15.08.2016, 09:07

A nebude to náhodou asi tak, že kolík už je z pôvodnej výroby privarený k rámu, podložka je naň len dodatočne nasunutá a pribodovaná proti vypadnutiu, a tých 1,5 kA sa teda rozdelí cez zvary, dotyk podložky a kolík samotný?


Je to dělané tak, že kolik je ocelový poměděný přivařen odporově z výroby a zmiňovaná podložka, která je nerezová je přivařena dvěma body.

Maroš Klein:
Myslel som si že to nebude „domáca práca“ a tie zvary sú tam tak trocha "navyše". :)
Potom nevidím problém overiť pre odpoveď zákazníkovi prierezy v ochrannej slučke podľa podmienok v napájacej vetve napríklad podľa 33 2000-5-54, 543.1.2.
Požiadavky zákazníka môžu, ale nemusia byť v technických otázkach vždy smerodajné.

Priemer a uchytenie samotného kolíka je už tiež najskôr vyriešený z výroby v závislosti na požiadavkách pripojenia zariadenia do siete.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana