Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?

(1/4) > >>

Peter Harvan:
Máme podložku u zemnícího kolíku přivařenou k rámu 2 body, viz obrázek, importován jako příloha. Zákazník si na ni bude montovat zemnicí oko M4 - M5.

Zákazník chce po nás, aby jsme mu výpočtem doložili, že při průchodu velkého zkratového proudu 1500A po dobu 3s zůstane spojení v pořádku, to znamená že svar zůstane nepoškozený.

Jste mi schopni pomoci, jak jim to nějak výpočtem doložit?
Třeba nějakým vzorcem vypočíst teplotu procházeného proudu atd...

Zdali nemáte s tím zkušenosti nebo už i nějaké vzorečky.

Miroslav Minařík:
technický přesun

Fuk Tomáš:
Zřejmě v rámci cost cuttingu jim to tam vaříte tak, že to vzbuzuje pochybnosti. Já bych k tomu přidal pochybnost, jestli to při utahování neutrhnu. Radši jim to přivařte pořádně  ;)

Václav Kalina DC:
Taky mi prijde rozumnejsi to objet TIGem dokola, nez si vymejslet pseudovypocty

Jiří Schwarz:
Citace: Peter Harvan  08.08.2016, 09:41

... zemnicí oko M4 - M5.

...že při průchodu velkého zkratového proudu 1500A po dobu 3s ...
...


Jaký vodič (průřez, materiál) povede od toho "oka"?

Dejme tomu, že vezmeme přívodní Cu vodič nějakého průřezu, podle vodivosti kovů přepočítáme na průřez v "železe" a když tam dáme "bezpečnostní koeficient +100%" a svár bude kvalitní a bude mít minimálně takový průřez, ať to zkusí někdo vyvrátit, ať přijde s argumentem proč mu to nestačí.