Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?

<< < (9/9)

Václav Třetí:

  To jsem napsal pouze pro úplnost, vím, že je to zařehtání úředního šimla.

Václav Třetí:
Citace: Leee  11.08.2016, 19:08


Tatík tam taky chce dát bojler, ale je tam málo místa a ten válec je fakt hnusný, někde ve sklepě neřeknu, ale v koupelně? Snad to tak nedopadne.




Měl jsem jediného zákazníka, který měl doopravdy teplou vodu z průtokáče, ovšem byl to typ s příkonem 18 kW. Dům měl hl. jištění 63A, protože tam byla elektrokotelna 24kW a stejně byly problémy s výpadky v tužší zimě, kdy kotle jely naplno. Průtokáč se po skončení záruky několikrát rozbil, opravy byly neúnosně drahé, takže to nakonec skončilo dvěma 200 litrovými boilery v technické místnosti.

 Je to záležitost stará přes 20 let, tehdá byly průtokáče módní a novinka, dnes jich není příliš mnoho v provozu, zůstávají na místech, kde se nevyplácí přívod teplé vody z boileru na druhé straně domu, např. umývadlo na záchodě, tam ovšem bývá malý typ s příkonem 3 až 3,5 kW a doba provozu se počítá ve vteřinách.

ACEOF ACES:
Citace: Maroš Klein  11.08.2016, 14:38

Typ je v prílohe (C),   ale v podstate je to jedno.
Tak či onak je to neštandardný a núdzový stav ktorý nikto normálne do bežnej prevádzky nenavrhne, a predsa drží.
Ide len o príklad, že v elektrike dlhodobo fungujú veci ktoré nie sú vôbec v poriadku, čo teda požadovanej kvalite remesla z pohľadu laického užívateľa dvakrát neprospieva.

Podle mého názoru, v tomto případě na charakteristic e jističe záleží, protože rentgen způsobuje proudové špičky.
Např. jestliže by bylo výrobní jištění RTG 3x63A char. B, tak mohu předpokládat proudové špičky 3x63=189A.
Podle vaší přílohy zkratová spoušť jističe ...-25C vypíná asi při 200A, ale zkratová spoušť jističe 25A char. B vypíná při proudu 5x25=125A a méně, tj. jistič 25A char. B by vybavoval.