František Kabát:
 Další možností by bylo optické rozhraní na fakturační elektroměr (nevím jak u ČEZ, ale u PRE to jde),  pak máte k dispozici činný i obě jaloviny v reálném čase tak, jak to má dodavatel. Přenos je impulzně a zpracování třeba v MM 116 a v počítači Max Communicator 9 (osobní zkušenost s tímto zařízením je zatím velmi dobrá).

IM:
Dříve, když nebyly frekvenční měniče, platila poučka, že velikost jalového výkonu pro kompenzaci v síti s asynchronními motory  můžeme přibližně určit jako 1/3 výpočtového zatížení. Vychází to z účiníku před kompenzací 0,8 a po kompenzaci 0,95. Přesnou hodnotu potřebného kompenzačního výkonu nemusíme znát, zajistí nám ji automatický regulátor připnutím potřebných jednotek kondenzátorů. Instalovaný výkon kondenzátorů  tedy musí být s určitou rezervou.