Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
Jiří Tannert:
Situace je taková, že v rozvodné skříni mohu odečíst celkový proud pro obě haly s tím, že jedna hala je rozdělená na dva obvody a druhá hala je pouze jeden obvod. Zatím měřím tyto dvě haly, ale ve firmě jsou i další. Mám tedy tři hodnoty proudu. Jelikož je v síti hodně elektromotorů, tak v trafostanici se nachází kompenzátor účiníku. V trafostanici jsem ho nalezl, ale ze schématu nepoznám, jestli náleží k mým proudům a pokud ano, jestli spotřebu určím následovně?
P=1,73*I*U*cos φ
kde: I...odečtený celkový proud
U...sdružené napětí=400V
cos φ....účiník odečtený
1,73.....sqrt(3)
Ivan Polínek:
Vzorec pro výpočet výkonu máte správně.
Kompenzace je dle popisu na rozvaděči napájená z rozvaděče RH12 pole 1, předpokládám, že z přípojnic, stačí otevřít dveře rozvaděče a podívat se kabelové štítky kam vedou silové kabely.
Měření by jste ale musel provádět v přívodních polích rozvaděčů RH11, RH12 a RH13, neboť k těmto místům se bude vztahovat hodnota účiníku měřená kompenzačním rozvaděčem. Pokud budete měřit na vývodech pro haly, tak výpočet výkonu z proudu nebude správně, neboť na vývodech pro haly je jiný účiník, než který ukazuje regulátor NOVAR.
Když tak na to koukám, tak v rozvaděči RH12-2 můžete na přístroji Janitza odečíst podstatně více parametrů, například i činný výkon.
Zde ještě může být problém v tom, že máte zřejmě jeden kompenzační rozvaděč, který může být napájený ze tří míst (přívod z trafa T1.1, T1.2,nebo T1.3) Pak bude nutné sečíst tyto tři měřící proudy, výsledkem tohoto součtu bude jeden proud pro kompenzační regulátor.
Václav Kalina DC:
Citace: Jiří Tannert 05.08.2016, 13:47
Situace je taková, že v rozvodné skříni mohu odečíst celkový proud pro obě haly s tím, že jedna hala je rozdělená na dva obvody a druhá hala je pouze jeden obvod. Zatím měřím tyto dvě haly, ale ve firmě jsou i další. Mám tedy tři hodnoty proudu. Jelikož je v síti hodně elektromotorů, tak v trafostanici se nachází kompenzátor účiníku. V trafostanici jsem ho nalezl, ale ze schématu nepoznám, jestli náleží k mým proudům a pokud ano, jestli spotřebu určím následovně?
P=1,73*I*U*cos φ
kde: I...odečtený celkový proud
U...sdružené napětí=400V
cos φ....účiník odečtený
1,73.....sqrt(3)
Jenom nevím, kčemu vám ta informace bude. Pokud se nepletu, tak u jištění nad 63A se platí za jalovinu.
Ivan Polínek:
Pokud by jste chtěl měřit odběry na základě měření proudů jističů COMPACT s elektronickou jednotkou Micrologic 5/6A v poli RH12-2, tak měření nebude správné. Jedna s možností je použít elektronickou jednotku Micrologic 5/6E, která umí měřit i činný výkon - viz příloha
Jiří Tannert:
(poklona) za odpovědi. Pokusím se zítra prozkoumat více přístroj Janitza. Mám ten pocit, že v trafostanici jsem viděl více kompenzátorů.
Abych to upřesnil- potřebuji tyto informace ke stanovení průměrné spotřeby(to co firma zaplatí) z této spotřeby pak pomocí korekčních součinitelů určím spotřeby jednotlivých strojů.