Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
Ievgen:
Motor v průmyslu v Ex.
Provoz vznesl požadavek použít propojení stíněným NYCWY pro možnost v budoucnu použít FM.
Další požadavek nechat flexibilní propojení přes přechodovou skříň u motoru.
To znamená cca 100m stíněného a pak 5m gumového kabelu.
Motor 37kW 65A.
Může to být problem?
Jan Alin:
Pokud je to v Ex, nechte to vyprojektovat někomu, kdo se v téhle oblasti vyzná a udělejte to podle jeho projektu. Ptát se v internetové diskuzi je sice správné, ale v tomto případě ne zrovna ideální. Ex není sranda a podané informace jsou víc než nedostatečné.
Jirka Š. Svejkovský:
V Exu není žádný prostor pro improvizaci. Hoďte odpovědnost na projektanta.
Miroslav Revús:
Prechodová skriňa musí byť schválená pre použitie do Ex a na pohyblivý koniec môžete použiť PVC flexibilný tienený kábel.
Zbytok dorieši projektant.
Martin Kurka:
Taková délka přívodu k motoru od měniče si vyžádá mezi měnič a motor sinusový filtr, motorové tlumivky budou nedostatečné.
A nasazení sinusového filtru do Exu je lahůdka, to se projektant zapotí.
Tím cena měniče natolik vzroste, že se k jeho nasazení žádný investor neodváží.