Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?

(1/3) > >>

Jirka Truhlář:
Pojízdný diselagregát má transportní buben s navinutým 3f pohyblivým přívodem na bubnu.
Kolega při provozu vždy vymotává celý buben 40m kabelu s tím, že se jinak ztrácí výkon.
Přitom se prý buben ale nehřeje. Má to nějaký racionální důvod?

Fuk Tomáš:
Proudovou zatižitelnost kabelu ve svinutém a v rozvinutém stavu byste měl najít v dokumentaci.

Patrik Mlynar:
Zakon zachovanie energie : kabel sa nehreje, cize vykon sa nestraca. Pri 50 Hz to fungovat ako vyzarovacia antena nebude. Kam sa podla kolegu ten vykon straca a ko sa ona stratena energia prejavuje ?

Fuk Tomáš:
To si jenom špatně vyložil informaci z návodu, že se svinutým kabelem je nižší dovolená zátěž (využitelný výkon).

Zdeněk Friedrich:
Laické vysvětlení. Je to zcela logické. Pokud je kabel navinut na bubnu, nemá přirozeně možnost stejného chlazení jako při rozvinutém stavu. Z toho vyplývá, že pokud budete chtít přenášet při navinutém bubnu podobné zatížení, jako u zcela rozvinutého, musí se zákonitě oteplovat. Pokud potřebujete odebírat výrazně nižší proud než je jmenovitý nemusíte oteplení, které tam vznikne vždy, ale je úměrné přenášenému výkonu, ani pocitově vnímat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana