Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?

<< < (5/6) > >>

Milan Hudec:
Citace: Vítězslav Vaněk  12.07.2016, 10:18

Zajímalo by mne když se použije OT zda použít HIS nebo jen periodická kontrola.Jsem zrovna v dilema chránič-OT co použít.

Pro venkovní zásuvku mám leta oddělovák a k tomu HIS protože nic lepšího jsem nebyl schopen vymyslet.

František Šohajda:
Citace: Vítězslav Vaněk  12.07.2016, 10:18

Zajímalo by mne když se použije OT zda použít HIS nebo jen periodická kontrola.Jsem zrovna v dilema chránič-OT co použít.


Nebavme se openězích. ;D
Dobrý HIS+trafo bude stát 10x více jak FI 30mA. :-[

Radim Strycharski:
Citace: František Šohajda  12.07.2016, 11:57

Nebavme se openězích. ;D
Dobrý HIS+trafo bude stát 10x více jak FI 30mA. :-[

Když už chránič, tak bych u podobných zařízení vážně uvažoval o FI 10mA.

Jirka Š. Svejkovský:
Nechápu, k čemu by tam byl dobrý. Svých cca 150mA / 20ms při dotyku obdržíte tak jako tak, jenom vám to bude ochotněji padat při prvním noťasu, který se u bazénku strčí do zásuvky.

Vít Rotrekl:
Když je tu tohle téma. Poradíte mě?
Veřejné koupaliště s tobogánem. Na tobogánu časomíra, která je napájená 24 VDC. časomíra spočívá v  tom, že na začátku a na konci tobogánu je nějaké čidlo, co zaznamená průjezd a ovládá semafor.
Čidla jsou napájená 24 V DC z řídí elektroniky. Napájení elektroniky je z rozvaděče, který je cca 200m (kabelu) daleko.
Zdroj pro elektroniku je osazený MeanWell LRS-150-24, a je umístěný ve stejné krabici jako elektronika, bohužel není SELV.

Tobogán je plastový.

Jakou zvolit ochranu před NDN? Já jsem navrhnul do rozvaděče dát oddělovací trafo 230V/230V, a jeho sekundár (vedení k elektronice) odjistit C 2A/2.

Myslíte kolegové že je toto dostatečné? Nebo by to ještě chtělo "něco"?
Nemám s bazény v podstatě žádné zkušenosti, tak se raději zeptám.