Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?

<< < (4/6) > >>

Jiří_Hrubý:
Ono je spíš problém vlastní konstrukci pospojit. Není kam. Když se poškodí barva, začne velmi rychlá koroze onoho silnějšího alobalu.
Výrobce má v návodu nějaké požadavky, norma má nějaké požadavky. Jejich dodržení by mělo být dostačující. Minimem je chránič (pravidelně testovaný),  umístění filtrace do zóny 2 či ještě dál a její důsledné vypínání při používání bazénu. Použití OT je velmi vhodné řešení.
Určitě není dobré používat prodlužováky, protože lze s pravděpodobnos tí hraničící s jistotou tvrdit, že použijete kabel, který nebude určen do vlhka, resp. pro dlouhodobější venkouní užívání a nikdo ho nebude uklízet, ale bude se válet na slunci a na dešti, bude degradovat izolace a čekat na příležitost zaútočit. Nebo ho vemete sekačkou. Provizorní řešení jsou zrovna v tomto případě zbytečný hazard.
Zarýpnout alespoň 40 pod drn chráničku s kabelem a osadit sloupek se zásuvkou a vypínačem je čistější a dlouhodobé.
Do sklepa rozvaděč s chráničem a motorovou ochranou pro filtraci a přizemnění samotné filtrační jednoitky je myslím rozumný základ.

Patrik Mlynar:
Pospojeny a uzemneny bazen je paradoxne viac nebezpecny, ak bude filtracia zapojena cez pochybnu predlzovacku a odnimatelny zasuvkovy chranic. Tak to konci, ked bezpecnostne opatrenia nie su riesene systemovo.

František Šohajda:
Citace: Milan Hudec  12.07.2016, 07:05

Cachtat se v kovové nádobě kam je přivedena elektrika bez řekněme dalších bezpečnostních řešení a uklidňovat se u toho návodem výrobce chce silné nervy.


Omyl kolego, návod je základní a velmi důležitá listina PRO PŘÍPAD ÚRAZU A PODOBNĚ!!
Určitě v návodě je, že se musí.......... .připojit na vývod.......30 mA ......a tak dál.....
Nevím co by jste chtěl uzemnit,pokud to v návodu k provozu není ?
Není atestované připojení-svorka !
Ta konstrukce je 2x tenší jak obyčejný papír!  (dance) (dance)

Snad návod k provozu není pro případ bolení břicha ......... ;D ;D ;D ;D

Vítězslav Vaněk:
Zajímalo by mne když se použije OT zda použít HIS nebo jen periodická kontrola.Jsem zrovna v dilema chránič-OT co použít.

Milan Hudec:
Citace: František Šohajda  12.07.2016, 09:47

Omyl kolego, návod je základní a velmi důležitá listina PRO PŘÍPAD ÚRAZU A PODOBNĚ!!
Určitě v návodě je, že se musí.......... .připojit na vývod.......30 mA ......a tak dál.....
Nevím co by jste chtěl uzemnit,pokud to v návodu k provozu není ?
Není atestované připojení-svorka !
Ta konstrukce je 2x tenší jak obyčejný papír!  (dance) (dance)

Snad návod k provozu není pro případ bolení břicha ......... ;D ;D ;D ;D

Nikde nepíši o zemi.
Coby standard vidím chránič, coby top oddělovák.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana