Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?

(1/2) > >>

Jan Volny 123:
Podle projektu elektroinstala ce v RD mám hlavní jistič 32A, za kterým jsou v rozvaděči dva proudové chrániče 25A, 30mA. V RD je celkem 20 okruhů s jističi 10A/16A za těmito chrániči. Je toto zapojení správné nebo je nutné nahradit chrániče za 40A?

Pozn.: Do rozvodů nebude připojován žádný motor, cirkulárka apod. Půjde o tradiční odběr (trouba, myčka, pračka, rychlovarná konvice, lednice apod.)

Milan Hudec:
Pokud to jsou čisté chrániče je to samozřejmě špatně.

Jan Volny 123:
Dobře, díky za odpověď, nahradím tedy chrániče silnějšími.

Rozvodak:
Musi byt dimenzovany dle pred jisteni, tedy minimalne na stejny jmenovity proud. Optimalne o stupen vyssi, stejne je tomu tak jako u relatek a stykacu. Takze hlavnim jistici 3x32A je spravne 4P/40A /0,03 chranic. Nad 3x25A jistici by mel rozvadec obsahovat i hlavni vypinac.

Zdenek Hejčl:
Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Proč paralelně?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana